答:
【答案】:C 为了防止工作零线断线而引起的电位漂移,在不同相的用电设备在零线断线时可以互相构成回路,变成串联电路。
重复接地
的作用:① 减轻零线断开或接触不良时电击的危险性。② 降低漏电设备的对地电压。③ 改善架空线路的防雷性能。④ 缩短漏电故障持续时间。
电机外壳必须
重复接地
吗、有没有强制性规定
答:
没有强制性规定,但安全起见,电机外壳都需要接地。原因:使电工设备的金属外壳接地的措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。
保护接地
是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。保护接地只是在设备...
重复接地
的作用是什么?
答:
重复接地
的作用是降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在
保护
零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。接地设计 1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基,桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起;防雷接地...
重复接地
的相关
答:
(1)室外架空线路宜实行集中
重复接地
;架空线路的终端、分支线长度超过200米的分支处以及沿海线每1公里处,零线应重复接地。(2)高压线路与低压线路同杆架设时,同杆段的两端低压零线也应重复接地。(3)电缆或架空线路……另外资料请参考:
保护接地
、保护接零、重复接地、工作接地等定义工作接地的定义...
施工用电从总配电室到三级箱要
重复接地
不少于多少处?
答:
5.1.2当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护与原系统保持一致。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作
保护接地
。采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线
重复接地
处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成...
什么是
重复接地
?
答:
注意:在TN-S(三相五线制)系统中,零线(工作零线)是不允许
重复接地
的。不允许重复接地是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电
保护
检测就不准确,无法起到准确的保护作用。故,零线不允许重复接地,实际上是漏电检测点后不能重复接地。种类:1、防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的...
电箱里的
重复接地
有什么作用?
答:
因而流经人体的电流很小可保人身安全。
重复接地
是将PE线在总配电箱处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线接地的可靠性,因为三个接地点同时断开的概率很低,可保接零系统安全可靠。在TN-S系统中,分配电箱和开关箱不应用PE线将箱壳与接地极相连,只需从箱内PE线接线端子板中...
重复接地
是怎么回事?
答:
虽然从理论上来说二极配电箱是不需要做
重复接地
的,但是为了保障安全,二级配电箱能做重复接地的都应该做。因为在原来的
地线
出现断开或者其它故障时,就会失去
保护
效果,这时重复接地就会起到保护作用,从而从大程度的保障了安全性。重复接地时可以考虑用以下方法:1、由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者...
配电箱的接地线是不是一定要
重复接地
?
答:
以弥补原来的
地线
过长甚至断开时
保护
效果不好甚至失去的情况,二级配电箱都应该做。二极配电箱
重复接地
方法:1、利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处,做的重复接地。2、采用独立接地极,将由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处,做的重复接地。
TN-S系统的PE线
重复接地
不就成了TT系统了吗
答:
TN-C-S系统就是三相四线半供电,前半部分
保护
零线和工作零线共用,后半部分是完全分开的,保护原理和TN-S系统相似,只不过故障电流流回变压器中性点时,流到前半部分时,要通过工作零线回中性点。一般居民楼都是采用TN-C-S系统供电的,三相四线进入单元楼总箱时,工作零线
重复接地
,然后在从接地点...