请教专家,施工用电
保护
接零,
重复接地
怎么接,每个二级分电箱都要接吗...
答:
保护
接零是指三相电设备(如电动机等),对于建筑用电,安全管理要求是必须保护接零。至于
重复接地
,那必须是每级配电箱都要设
地线
并与大地良好接触(接地电阻不得大于10欧),但要注意,若是上级装有漏电保护器,则下级电箱的零线不可二次接地,否则跳闸!!
为什么安装漏电
保护
就不得
重复接地
?
答:
影响后级电路正常运行。漏保后的接地线与零线必须严格分开设置,是为了防止线路上应过零线的电流窜入接地线,引起回路电流不平衡而致漏保误动作,影响系统的正常运行。你如要在漏保前装
重复接地
,必须在前级电源无总漏保的情况下才可以,否则会发生前级漏保误动作的异常情况,影响全系统的正常运行。
请问漏电
保护
器后面的工作零线不能
重复接地
,为什么,急,谢谢。_百度知 ...
答:
由零序互感器引出的零线上不得
重复接地
,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。漏电
保护
器又称漏电断路器、漏电开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身...
重复接地
与
保护接地
相隔多少距离合适
答:
得看故障电流的大小,一般意义上的绝对地相隔20米就可以了
等电位联结和
重复接地
有什么区别?什么情况下需要做重复接地?
答:
重复接地
: 就是在工作接地以外,专用
保护
线PE上一处或多处再次与接地装置相连结称为重复接地。等电位联结: 设置一个总端子箱,将建筑物内的保护干线,建筑物金属构建,采暖,煤气,给水总管,金属输送管道和冷冻冷却总管等部位进行联结。常用的TN-S供电系统中,在总配电箱,供电线路终点及每一个建...
接零和
保护接地
可以同时使用吗?
答:
由于接地电阻的作用,电流不会太大,线路
保护
设备可能不会动作,而使故障长期存在。这时,除了接触该设备的人有触电危险外,由于零线对地电压升高,使所有与接零设备接触的人都有触电危险。所以这种情况是不允许的。但是,对于同一个设备,同时又接零又接地的话,安全性就更高,这就叫做
重复接地
。
防雷接地、工作接地、
保护接地
、
重复接地
的含义
答:
接地:工作接地、防雷接地和
保护接地
TN-S供电系统中,用电设备外壳已接PE线,是否还做
重复接地
?理由是...
答:
需要的,这是由于配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。
重复接地
为在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次...
重复接地
的注意
答:
在TN-S(三相五线制)系统中,零线(工作零线)是不允许
重复接地
的。零线是旧称,此处已经不准确,三相五线的各线为三根相线、一根中性线、一根
接地保护
线(即PE线)。不允许重复接地是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。故,零线不允许重复接地,实际上...
防雷接地和工作电力
重复接地
等接地问题。
答:
为了防止电位差和线路电感,我们要求
保护接地
设备至均压上的线路尽可能的短,一般都采用短接线连接至均压环上,再经均压汇集至地网,共地的意思就是先有了均压这个前题,这样做的好处在于一是防止地电位反击,二是均压内的设备不会发生放电。如果把连接一切都理解成均压,不考虑线路感应等问题,要地网来...