请教专家,施工用电
保护
接零,
重复接地
怎么接,每个二级分电箱都要接吗...
答:
保护
接零是指三相电设备(如电动机等),对于建筑用电,安全管理要求是必须保护接零。至于
重复接地
,那必须是每级配电箱都要设
地线
并与大地良好接触(接地电阻不得大于10欧),但要注意,若是上级装有漏电保护器,则下级电箱的零线不可二次接地,否则跳闸!!
什么是
重复接地
答:
重复接地
是将零线上的一点或多点,再次接地,称重复接地。为了确保安全,零线还进行重复多次接地,即将零线的不同处的几个点与大地作金属接地。其目的是当零线一旦断线时,
接地保护
不致失效,它还可以降低零线的对地电压,可以减轻事故。如果只有一处中性线接地,一旦中线断线,就会失去保护接零的作用,机壳...
为什么安装漏电
保护
就不得
重复接地
?
答:
影响后级电路正常运行。漏保后的接地线与零线必须严格分开设置,是为了防止线路上应过零线的电流窜入接地线,引起回路电流不平衡而致漏保误动作,影响系统的正常运行。你如要在漏保前装
重复接地
,必须在前级电源无总漏保的情况下才可以,否则会发生前级漏保误动作的异常情况,影响全系统的正常运行。
施工现场发电机的
重复接地
怎么做?有什么具体要求?
答:
如果是低压发电机组,一般油机的输出要与电网的地分开,通过转换开关与负载的零线或
地线
连接。如果要进行
重复接地
的话,则单独做地工程,挖深2米,直径30厘米的坑,然后用角钢打入地下2米(至少1米),把角钢与铜芯软线电焊焊结实,再用工业盐埋1米,剩余的用混凝土填至与地面齐平即可,最后用摇表...
重复接地
和工作接地的区别是什么?
答:
TN-S接地系统中的电气设备在接零
保护
后还需要再接地。
重复接地
,设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。通过机械外壳接地的方式,认为不应该叫做重复接地。规范要求,在TN-S接零保护系统中,保护零线(PE)线应做重复接地。所以,设备在做了接零保护的同时又做了接地,此接地应属...
施工现场临时用电的
重复接地
问题
答:
在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。
保护
零线除必须在配电室或总配电箱处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复...
什么叫做
保护接地
?有哪几种形式?
答:
4 ) TN-C 系统干线上使用漏电
保护
器时,工作零线后面的所有
重复接地
必须拆除,否则漏电 开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。所以,实用中工作零线只能让漏电
保 护
器的上侧有重复接地。5 ) TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。TN-S是把工作零线N 和专用保护线PE严格...
请问漏电
保护
器后面的工作零线不能
重复接地
,为什么,急,谢谢。_百度知 ...
答:
由零序互感器引出的零线上不得
重复接地
,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。漏电
保护
器又称漏电断路器、漏电开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身...
为什么规定
重复接地
阻值要小于10欧姆,如何计算得来?
答:
采用220/380V低压供电的民用建筑,可利用钢筋混凝土基础内的钢筋(自然接地体)作为
重复接地
体。根据建筑物四周基础所包围的面积(即占地面积,以下简称接地面积),可以利用日本的杂志论文作者介绍的下列公式[4),计算出自然接地电阻:式中:R—一自然接地电阻,Q;p——土壤电阻率,Q-m;A——建筑物...
二极配电箱是否要作
重复接地
?怎样做?
答:
虽然从理论上来说二极配电箱是不需要做
重复接地
的,但是为了保障安全,二级配电箱能做重复接地的都应该做。因为在原来的
地线
出现断开或者其它故障时,就会失去
保护
效果,这时重复接地就会起到保护作用,从而从大程度的保障了安全性。重复接地时可以考虑用以下方法:1、由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者...