33问答网
所有问题
当前搜索:
保护接地重复接地
什么叫联合接地,什么叫
重复接地
,什么叫综合接地,工作接地等?之间的区别...
答:
联合接地是指在一个整体的建筑物(或某个固定区域)内将所有的包括防雷接地、电子设备的工作接地、
保护接地
、逻辑接地、屏蔽体接地、防静电接地以等共用一组接地系统,通过接地线连接形成一个统一的共用接地网。
重复接地
:就是在中性点直接接地的系统中,在PEN线的一处或多处用金属导线连接接地装置。综合...
重复接地
是否需要接零
保护
?
答:
TN-S接地系统中的电气设备在接零
保护
后还需要再接地。
重复接地
,设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。通过机械外壳接地的方式,认为不应该叫做重复接地。规范要求,在TN-S接零保护系统中,保护零线(PE)线应做重复接地。所以,设备在做了接零保护的同时又做了接地,此接地应属...
施工现场临时用电
保护
零线
重复接地
不能少于几处
答:
保护
零线除必须在配电室或总配电箱处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做...
求配电箱
重复接地
怎么接的
答:
2、配电箱内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。3 、
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是你那个配电箱外壳在接一次地,因为系统中性点是接地的。重复接地要求:1、独立的防雷
保护接地
电阻应小于...
求配电箱
重复接地
怎么接的
答:
对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷
保护接地
电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于...
为什么采用
保护
接零是还要有
重复接地
?
答:
三相电都是有中性点的,就是零线,正常三相平衡的时候,零线是没有电的,但是,在三相电每相带的负荷不一样的情况下,就会有中性点偏移的情况,这时就会有电流在零线产生,零线打人就是这种情况,所以,要把零线
保护接地
,并且
重复接地
是保证把电流绝对的引入大地。确保安全。
施工现场
保护
零线的
重复接地
应不少于三处是什么意思
答:
是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷
保护接地
电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立...
电气设备
重复接地
是什么意思?
答:
