TN-S系统的PE线
重复接地
不就成了TT系统了吗
答:
TN-C-S系统就是三相四线半供电,前半部分
保护
零线和工作零线共用,后半部分是完全分开的,保护原理和TN-S系统相似,只不过故障电流流回变压器中性点时,流到前半部分时,要通过工作零线回中性点。一般居民楼都是采用TN-C-S系统供电的,三相四线进入单元楼总箱时,工作零线
重复接地
,然后在从接地点...
重复接地
的作用是什么
答:
重复接地
的作用是降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在
保护
零线发生断路后,当电器的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器的对地电压,减小发生触电事故的危险性。
你好120的电缆
重复接地
用多大的线?
答:
电缆架空线路的
重复接地
宜采用集中埋设的接地体。车间内部宜采用环形或网络形重复接地。
保护
零线与重复接地装置至少应有两点连接,除电源进线外一点连接处,其对角处最远点也应连接,当车间周围边长超过400m者,每200m应有一点连接。(2)在电缆设备采用接零保护的系统中,下列处所的零线应进行重复接地。1...
重复接地
为什么可以缩短故障持续时间?
答:
Ra 外漏导电部分所接接地极和PE线电阻之和,Ω IdRa≤50V (IT系统)Id 发生第一次接地故障时的故障电流,它计及装置的泄漏电流 和装置全部接地阻抗值的影响,A Ra 外漏导电部分所接接地极的接地电阻,Ω
保护接地
电阻值Ra越小越好,所以可以缩短故障持续时间 2.在干燥场所内TN系统的
重复接地
不...
施工现场哪些设备应做
重复接地
答:
需要说明的是现在工地上很多人对
重复接地
跟保护接零经常混淆,如果你说的是保护接零的话,那么PE线要接到每个电箱。 重复接地是指在采用接零保护系统中,将零线的一处或多处通过接地装置与大地做再次连接成为重复接地。是确保接零保护安全、可靠的重要措施。
保护接地
是为了防止因绝缘损坏而使人员遭受...
等电位联结和
重复接地
有什么区别?什么情况下需要做重复接地?
答:
重复接地
: 就是在工作接地以外,专用
保护
线PE上一处或多处再次与接地装置相连结称为重复接地。 等电位联结: 设置一个总端子箱,将建筑物内的保护干线,建筑物金属构建,采暖,煤气,给水总管,金属输送管道和冷冻冷却总管等部位进行联结。 常用的TN-S供电系统中,在总配电箱,供电线路终点及每一个...
施工现场分配电箱需不需要做
重复接地
?有没有强制性规定?
答:
没有强制性规定,但安全起见,电机外壳都需要接地。原因:使电工设备的金属外壳接地的措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。
保护接地
是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。
一级配电箱分二级配电箱 二级配电箱是否全部要做
重复接地
答:
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是那个配电箱外壳在接一次地,因为系统中性点是接地的。配电室一级箱至二级箱电缆采用直接埋敷设,深度为0.7米,电缆周围铺设50mm厚的细砂,然后用红机砖作
保护
层,再回填细土夯实,电缆直埋上面每20米...
工作接地、
重复接地
、
保护接地
电阻规范值是多少?
答:
独立的防雷
保护接地
电阻应小于等于10欧;独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。共用接地体(
重复接地
)应不大于接地电阻1欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代...
在TN系统中,为什么严禁将单独敷设的工作零线
重复接地
?谢谢!
答:
TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使
保护
装置能可靠动作,将故障切除。如果将工作零线N
重复接地