化学
螺栓(M12×120)的
拉拔试验
,满足多少数值即为合...
答:
化学
螺栓一般说明书上都有标注的,如M12×120,表示化学螺栓抗拔力最小值16KN。好的品牌如喜利得。 具体看锚栓厂家的技术资料。按通常的表示方法埋入深度是120mm-M12螺母厚度-预留外漏长度。埋入越深越牢固,具体使用什么规格需计算确定。
2012年5月1日后工程检测单位做植筋
拉拔试验
时是执行GB50203-2011还是JG...
答:
我个人认为采用JGJ145-2004为好,首先JGJ145-2004检验力值相对较高大于6KN,就后植筋来说采用145可以整体提高植筋质量,145抽检数量相对较少,不会较大增加施工单位检测成本。但
规范
应该是优先选用国标。
M20
化学
锚栓的设计
拉拔
力是多少
答:
M20
化学
锚栓的设计
拉拔
力是48KN,极限抗拔力是120KN,设计抗剪力是40KN,极限抗剪力是74KN。深固建筑加固技术系统。
拉拔试验
怎么做
答:
三、确定是拉墙筋
锚固
、构造筋锚固、加固筋锚固、
化学
锚栓锚固还是膨胀螺丝锚固 。四、再确定是非破坏性检测,还是破坏性检测。五、填写所使用的检测仪器是那种型号的检测仪器。六、勾选对应的检测
规范
。七、填写钢筋或者锚栓的型号规格、检测部位以及应达到的检测力值。其实
拉拔试验
是对于植筋胶的粘结性能...
化学
锚栓
拉拔
实验检测部位怎么填写
答:
一、现场进行植筋
拉拔试验
,首先应填写工程名称、建设单位、委托单位、代表数量、设计 单位、监理单位、检测日期;二、应先确定所检测的工程为何种类型的工程;是一般工程还是加固工程;三、确定是拉墙筋
锚固
、构造筋锚固、加固筋锚固、
化学
锚栓锚固还是膨胀螺丝锚固 四、再确定是非破坏性检测,还是破坏性...
植筋
拉拔
测试强度要求是多少?
答:
非破坏性检验荷载(拉拔测试),基本上都是取钢筋屈服强度
标准
值的90%,HPB335钢筋,14应达到46kN,16应达到61kN,持续2分钟,混凝土基材无裂缝,植入钢筋无滑移等宏观裂损现象,可以判定为合格。9.9还未达到合格指标。钢筋
拉拔试验
,是
锚固
体的锚固力的现场检测,一般植筋72小时后,可采用拉力计(...
化学
锚栓
拉拔
实验检测部位怎么填写
答:
植筋 #
拉拔试验
#工程类型 #加固工程 #拉墙筋
锚固
#构造筋锚固 #加固筋锚固 #
化学
锚栓锚固 #膨胀螺丝锚固 #非破坏性检测 #破坏性检测 #检测仪器型号 #检测
规范
#钢筋规格 #锚栓规格 #检测部位 #检测力值 #千斤顶 #锚杆拉拔仪 #锚具 #设计力值 #加载力值 #清零 #峰值按键 #油阀 #空荷载加压...
植筋
拉拔试验
怎么取样
答:
化学
锚栓
拉拔试验
时怎么取样呢?《建筑结构加固工程施工质量验收
规范
》GB50550规定,植筋(指种植带肋钢筋、全螺纹螺杆和锚栓)的胶粘剂完全固化时,应抽样进行现场拉拔承载力检验。其检验方法及质量要求必须符合本规范附录N的规定。1.
锚固
质量现场检验抽检时,应以同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于...
化学
螺栓多长时间固化
答:
温度越高,凝固时间越快,温度越低,凝固时间越慢,如果有水的环境下,凝固时间会更慢一点,但是一般来说,24小时之后都可以正常做
拉拔
测试。具体应该按照说明书上标注的时间来操作。
化学
螺栓物理性质 首先你要掌握的是定型化学锚栓种植的技巧。为防止
锚固
剂搅拌后沿着孔壁流出孔口,用锚栓将药卷推到孔...
14 16植筋
拉拔试验
达到多少kn才算合格
答:
非破坏性检验荷载(拉拔测试),基本上都是取钢筋屈服强度
标准
值的90%,HPB335钢筋,14应达到46kN,16应达到61kN,持续2分钟,混凝土基材无裂缝,植入钢筋无滑移等宏观裂损现象,可以判定为合格。钢筋
拉拔试验
,是
锚固
体的锚固力的现场检测,一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔...