33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器为什么会有干扰呢
关于
变频器干扰
接近开关的问题
答:
可能是信号线与电机电源线并行引入了高频
干扰
。可以在板子的输入端的信号线上加装电容滤波器来排除干扰。
变频器
对周边设备的
干扰
主要是高次谐波。
答:
1,可在
变频器
输入端加交流电抗器:它可抑制变频器输入电流的高次谐波。2,在输入交流电抗器后面加装无线电噪声滤波器:可抑制变频器产生的电磁
干扰
噪声的传播,也可抑制外界无线电干扰以及瞬时冲击、浪涌对本机的干扰。在对变频器要求较高或变频器周围有抗干扰能力不足的设备等情况下,均应使用该滤波器...
急!急!急!急!急!电控柜干扰故障!!控制温度设备因
变频器干扰
无法...
答:
这种问题,大部分都是有变频器工作时所产生的谐波导致的。众所周知,
变频器有
输入端和输出端之分的,因此,首要的问题,就是要搞清楚到底是那一端在
干扰
温控设备。如果有示波器的,或者是电能质量分析仪的话,那么,就可以测试其波形,及含量,通过测试,我们就可以判断出干扰源到底在哪里?如果没有测试...
如何解决
变频器干扰
热电偶?
答:
热电偶探头输出是模拟量,
变频器
是
会干扰
的.热电偶接地没有,可能是处理热电偶信号的仪器被干扰了.做好变频器的接地和改变变频器的载频,把干扰降低到最小吧.
变频器有
哪些
干扰
方法,一般怎样处理?
答:
(4)信号电路中要运用双绞线屏蔽电缆。(5)屏蔽层接地址尽量远离
变频器
,并与变频器接地址分隔。(6)磁环可以在变频器输入电源线和输出线上运用,具体方法为:输入线一同朝同一方向绕4圈,而输出线朝同一方向绕3圈即可。绕线时需注意,尽量将磁环挨近变频器。(7)一般对被
干扰
设备仪器,均可采纳...
如何解决
变频器干扰
热电偶?
答:
热电偶探头输出是模拟量,
变频器
是
会干扰
的.热电偶接地没有,可能是处理热电偶信号的仪器被干扰了.做好变频器的接地和改变变频器的载频,把干扰降低到最小吧.
变频器
排除
干扰
的方法有哪些?
答:
常见的
变频器干扰
方式有:传导干扰、耦合干扰、辐射干扰三种。常用的干扰解决方案有:第一,接地。要求变频器采用单独的符合标准的接地;第二,屏蔽。采用屏蔽双绞线、铠装电缆等,另外,对于变频器系统级的隔离措施,可以在安装变频器的电控柜表面贴上有屏蔽作用的材料,比方说铝箔等 第三,隔离。采用隔离...
接触
器干扰变频器怎么
办
答:
接触
器干扰变频器
,这个有点反常,一般都是
变频器干扰
别的设备。接触器能干扰变频器,那接触器应该是比较大的,那这个干扰是
怎么干扰
法啊?是变频器报故障吗,过压还是欠压?还是干扰变频器的模拟信号、控制信号?说清楚才能针对性的解决。
变频器干扰
问题,如何解决?
答:
首先,要明确思路的是,为了实现温度巡检仪的正常工作,去对
变频器
试验大的改动是不现实的。因此,我们能做的,基本上就是屏蔽,滤波,接地之类的做法。其次,强
干扰
环境下,传输线路的屏蔽是必要的,但是,不是现场经验很丰富的话,屏蔽的效果往往不是很理想。如果只是温度测量波动,由于温度是缓慢变化量...
如何解决
变频器干扰
问题
答:
把两个0.47微发100伏CBB电容串联,中间连接处接地,两端并在信号处;有
变频器
等强磁场的
干扰
下还是两端接地比较好,一端接地时,屏蔽层电压为零,可显著减少静电感应电压;两端接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应纵向电流,该电流产生一个与主干扰相反的二次场,抵消主干绕场的作用,显著降低磁场耦合...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜