第1个回答 2012-07-06
变频器使用时周围弱电信号受到干扰是很正常的,像你这个情况受干扰已非常严重,你可以在PT100传感器线外面屏蔽加接地装置,温度显器示线上面加电抗器,变频器输出的动力线上加屏蔽接地装置,变频器电源线上加电抗器,并且尽量把动力线与信号传感器信号线分开走,来抑制干扰信号
如不明白可以加Q846477348
第2个回答 2012-07-06
不过你首先可以将变频器的基波频率改变一下,可以在变频器参数里设置。分析可能是变频器的基波频率正好与pt100温度巡检仪的采样频率一致了,所以要把变频器的基波频率跳过这个频段,试一试。不行再按照二楼的说法做,二楼的说法也是有道理的,变频器的屏蔽和接地处置不好干扰是较大。
第3个回答 2012-10-11
在变频器输出端和pt100温度巡检仪输入端加装磁环可以试下,成本比较便宜,不需要像加装其他产品上百成千的。
第4个回答 2012-07-06
你的巡检仪电源接头,插坐的地线不通吧。
你可以插坐的地线引出来。。引到大地去。或接到窗子上去。