变频器干扰问题,如何解决?

pt100温度巡检仪,变频器未开启的时候,测量正常,一开启后,显示完全紊乱,有时还出现莫名其妙的字符,如何解决?请高手赐教!

首先,要明确思路的是,为了实现温度巡检仪的正常工作,去对变频器试验大的改动是不现实的。因此,我们能做的,基本上就是屏蔽,滤波,接地之类的做法。
其次,强干扰环境下,传输线路的屏蔽是必要的,但是,不是现场经验很丰富的话,屏蔽的效果往往不是很理想。
如果只是温度测量波动,由于温度是缓慢变化量,采取滤波的方式是较有效的,滤波器可采用无源RC低通滤波器,接在巡检仪的接线口上即可。
你描述的问题中,巡检仪显示出现了紊乱,那么,说明巡检仪本身已经受到了很大的干扰,工作错乱了!如果增加上述两种方案还不行的话,你只能改变测试方案了。
复杂电磁环境下,AnyWay倡导前端数字化理念,也就是在被测量的附近,就将信号数字化,再通过数字通讯将被测信息上传至上位机。数字量的传输比模拟量传输抗干扰能力要强很多。如果电磁干扰很大,还可以将传输线路改为光纤传输。这样,传输环节就可以完全避免干扰了。
详情请参见湖南银河电气有限公司官网的“分布式测控系统”栏目。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-06
变频器使用时周围弱电信号受到干扰是很正常的,像你这个情况受干扰已非常严重,你可以在PT100传感器线外面屏蔽加接地装置,温度显器示线上面加电抗器,变频器输出的动力线上加屏蔽接地装置,变频器电源线上加电抗器,并且尽量把动力线与信号传感器信号线分开走,来抑制干扰信号
如不明白可以加Q846477348
第2个回答  2012-07-06
不过你首先可以将变频器的基波频率改变一下,可以在变频器参数里设置。分析可能是变频器的基波频率正好与pt100温度巡检仪的采样频率一致了,所以要把变频器的基波频率跳过这个频段,试一试。不行再按照二楼的说法做,二楼的说法也是有道理的,变频器的屏蔽和接地处置不好干扰是较大。
第3个回答  2012-10-11
在变频器输出端和pt100温度巡检仪输入端加装磁环可以试下,成本比较便宜,不需要像加装其他产品上百成千的。
第4个回答  2012-07-06
你的巡检仪电源接头,插坐的地线不通吧。

你可以插坐的地线引出来。。引到大地去。或接到窗子上去。