33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器前面接触器与后面接触器
变频器
下口为什么不能有
接触器
呀。
答:
为切断或隔离某个电动机/负载,在
变频器和
电动机之间需要安装一个或多个
接触器
。如果在变频器运行期间接触器打开,电源则会从相应的电动机上断开,但是变频器将继续在输出端子上产生电压。另外,将电动机重新连接到一个变频器上(通过关闭接触器)能产生使变频器发生故障的过高的电流。如果这些状态的任何...
变频器
如果在出线端安装
接触器
给电机供电,如果突然切断接触器,会不会...
答:
变频器
输出侧加接触器,必须先接通接触器,变频器才能有输出。否则会损坏变频器。停止时是相反的,也有人说变频器输出可以
和接触器
同时断电,问过搞变频器的人,最好先停止变频输出,在断开输出侧接触器。
变频器
在输出侧加
接触器
问题?
答:
个人认为:可以,理由如下:
变频器
控制的是电压和频率,即压频比,对电流来说,只控制不超过设定值就可以了,变频器出口
接触器
释放,切断变频器输出电流,应该不会对变频器有损坏;变频器输出加接触器一般用于工变频切换的场所,这样的回路确实很多。变频器厂家一般认为无需加此接触器,是一种浪费。
变频器
输入端连接
接触器
,接触器老是连续吸合怎么回事
答:
变频器
输入端连接
接触器
,接触器老是连续吸合是正常的,只有在故障时,变频器发出故障信号会去跳接触器,正常时接触器都是闭合的。变频器的输出有无不是靠接触器通断控制的。
交流
接触器和变频器
接级时,接触器的电源应从什么地方接呀?
答:
接触器
的电源应从
变频器
输出端接。有2种正常使用方法:断路器--接触器--变频器--接触器--电动机;断路器--变频器--接触器--电动机。仅供参考
数控机床
变频器
之前有了断路器了,为什么还要接交流
接触器
?
答:
供上电
后
用面板或端子启停控制。
变频器
输出一般不接
接触器
,如果要接要注意两点:1、不要在运行中断开,可能会导致模块损坏;2,不能在输出后在闭合,这样会导致过电流,轻的话就保护,重的话也会损坏模块。加接触器一般都是作为电源通电以及急停用,正常停止是由变频器控制的。
变频器变频与
工频转换得用几个
接触器
答:
没太明白你在那加时什么意思。变频 工频 是分开的2路单独的。比如总进线是QF1,下面分2路一路变频一路工频,
变频器和
KM1 与 KM2的 关系是并联的 就 实现功能了。呵呵 别忘了互锁啊。。 望采纳,,
变频器加装接触器使用时,
变频器和接触器
同时启动、停止,会对变频器有...
答:
现场看到好多这样使用的,这种使用方法会缩短
变频器
的使用寿命,尤其是在北方的冬天,变频器在没有预热的情况下上电就启动时很容易炸机的
为什么高压电机
变频器
装置中的旁路柜开关要选用两个
接触器
,而不是选用...
答:
高压
变频
自动旁路柜一般是三个
接触器
,不用断路器主要原因是考虑成本,三个断路器柜大约需要30万,需要做三面柜子,用接触器,三个接触器可以做成一面柜子,10万以内就做出来了。对于大功率的自动旁路柜就只能选用断路器,接触器现在国产最大的是国光630A,进口伊顿可以做到800A,但用的很少。所以如果...
变频器
输出接上交流
接触器后
,要注意什么
答:
变频器
输出一般不接
接触器
,如果要接要注意两点,1,不要在运行中断开如楼上所说可能会导致模块损坏,2,不能在输出后在闭合,这样会导致过电流,轻的话就保护,重的话也会损坏模块