33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器前面接触器与后面接触器
变频器
输出端怎么接
接触器
,接触器控制另一个被变频器控制的电机,另一个...
答:
接触器
不能接在
变频器
输出端!
一个中间继电器同时启动
接触器和变频器
,变频器报警
答:
接触器是给变频器供电的,中间继电器同时控制
接触器和变频器
的启动控制回路,就会导致变频器电源未完全启动,它的控制回路已经启动的情况,故出现变频器报警。一般情况是用两个中间继电器分开控制接触器和变频器,先控制接触器,之后延时控制变频器控制回路即可。
跪求
变频器前
接交流
接触器
的具体接法
答:
简单的接法:主回路 电源断路器--接触器--
变频器
--电机;控制回路连接的时候要保证接触器先于变频器启动,停机时变频器完全停止输出后才能断开接触器。变频器发生故障时不要断开接触器,以便于观察处理。装设急停按钮,紧急情况下能做到可靠断开
接触器和
断路器。希望能帮到您。有疑问可咨询QQ280491163。
变频器
下口为什么不能有
接触器
呀。
答:
为切断或隔离某个电动机/负载,在
变频器和
电动机之间需要安装一个或多个
接触器
。如果在变频器运行期间接触器打开,电源则会从相应的电动机上断开,但是变频器将继续在输出端子上产生电压。另外,将电动机重新连接到一个变频器上(通过关闭接触器)能产生使变频器发生故障的过高的电流。如果这些状态的任何...
变频器
的输出端 加两个交流
接触器
一个行程开关 实现电机的反正转 是那...
答:
看
变频器
的使用手册,上面有明确的说明,变频器输出端是不能加交流
接触器
的。电机正反转,可以通过变频器的控制端子来搞定,而且实现非常容易、方便。快速正反转,可以通过减小变频器的停机时间来搞定,如果负载惯性较大的情况下,可以加制动单元+制动电阻(7.5KW及其以下功率,只加制动电阻就可以)。
为什么在
变频器
的电源侧接
接触器
为什么不能采用接触器直接控制变频器的...
答:
电源侧加
接触器
,主要是为了在
变频器
不用时,能够切断电源,相当于安全些.不能用接触器启动变频是因为变频在得电后到运行,有自检时间,更重要的是,断开时,相当于直接切断了变频器的电源,这对变频器的寿命有影响.
变频器变频跟
工频切换要用几个
接触器
答:
风机用工变频切换控制,最好用三个
接触器
。一个是控制
变频器
电源,一个是工频电源,第三个是控制变频器输出。在变频器故障时可以直接切换使用工频,不影响设备生产,保护性强,公变频切换方便,用一个旋钮开关控制就可以了。(奥圣变频器)
变频器
内部有
接触器
吗
答:
当然有,而且是必须的。大功率的用交流
接触器
,中小功率用直流继电器,一般直流24V。
变频器
上电经整流桥整流成直流电,正极经充电电阻给主电容充电,充电完成后给电源板供电,电源板得电后给控制板也就是主板供电,主板给接触器发吸合信号,接触器吸合,如果接触器坏了或是不吸合,变频器带载会欠压。最...
变频器
进线端到底应不应该加
接触器
答:
变频器
进线端不应该加
接触器
。变频器出线端可加可不加接触器。
变频器后
接
接触器
答:
如果按你的思路,一般的
变频器
通电后,要检查电机是否连接,如果变频器没有连接电机,会报一个故障信号。不知道你用得变频器是否有这个功能,或者能屏蔽这个检测。还有你说的环境不好刹车老是生锈,不知道是什么样的刹车?钻井行业不知道你了解不,那是最恶劣的环境,高温高湿,刹车要刹车上百吨的负载...
<涓婁竴椤