33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器前面接触器与后面接触器
变频器后面
加
接触器
答:
可以用
变频器
设置,加减速时间,不能用
接触器
直接切换,如果这样电机流会冲击变频器,变频器会炸机,变频器加速时间可以设到1秒启动,减速时间可以设到1至2秒,再设上直流制动,如果电机惯性比较大,可用上能耗制动。不知道你在哪儿希望能帮到你。
变频器
控制两台电机,如何实现启动时先启动
接触器
,
后
启动变频器,而停止...
答:
变频器开始停车;当变频器转速由高降为近0停运后,其内部行辅助触点Ka断开,
接触器
KM失电断开,同时停止回路断开,变频器停运。从而达到启动时,主回路接触器KM闭合
后变频器
启动,停止时变频器停运后主回路接触器KM才断开的控制。运行中当变频器发生故障时,Ka断开,同时Kb也断开,回路断开变频器停运。
变频器
输出侧加装了
接触器
为了工频时切换,这样对变频器模块有影响...
答:
工频电源与变频器交替使用时,在工频状态运行,应用接触器将
接触器与
工频电源隔开,且工频切换
接触器和变频器
输出侧的接触器要进行互锁。如图。对于你的问题,我个人分析是可能有影响。例如,当工频50Hz切换到变频器开机运行频率设置为30Hz时,变频器接通电机绕组进行变频驱动,此时电机转子因惯性其频率是大于...
在变频器输出端加装接触器,
变频器和接触器
的启停顺序是什么?
答:
如果不能确定电机处于停转状态,就要设置启动变频器参数为跟踪启动),然后接通
接触器
。对于断开,变频器停止方式设为自由停车,停止时间设为0或0.1秒,停止
变频器后
要立即断开接触器;对于4,只要小电动机的额定功率不足驱动器的1/3,就可以随意通断;对于其它情况5,则要视其条件决定。
变频器
带
接触器
的几种方法
答:
这种情况有以下几种接法:1、串联
接触器
:将接触器串联在
变频器
输出端口和驱动设备之间,这种方法简单易行,但需要使用功率较大的接触器,并且容易产生电磁干扰。2、并联接触器:将接触器并联在变频器输出端口和驱动设备之间,这种方法也比较简单,但需要使用功率合适的接触器,以免对设备造成影响。3、变频...
变频器
进线
接触器和
输入接触器应该用什么类别的,是AC1还是AC3
答:
AC-1类
接触器
是用来控制无感或微感负载、电阻炉 AC-2类接触器是用来控制绕线式感应电动机的起动、分断 AC-3类接触器是用来控制笼型感应电动机的起动、运转中分断
变频器
下口尽量不加装
接触器
的原因与对策?
答:
几乎所有变频调速器使用说明书都指出,
变频器
输出侧不能加装
接触器
。厂家的规定是为了防止在变频调速器有输出时接触器动作。变频器在运行中连接负载,会由于漏电流而使过电流保护回路动作。那么,只要在变频调速器输出与接触器动作之间,加以必要的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作,...
变频器
前端需要
接触器
吗?
答:
回答:在
变频器
的交流电源输入端一般用空气开关作为变频器的上电和停电,不能接
接触器
。控制和启停变频器一般有操作面板控制和外部端子控制两种方式。用操作面板控制方式,就不需要接触器;如果用外部端子控制方式,需要接触器。
为什么不能采用输出
接触器
(进线接触器)通断来频繁控制
变频器
的启动和...
答:
变频器
的电源和启动命令最好不要同时接通。会对端子造成损害。而且变频器有个自动对电机建立数学模型的过程,会有一定的延时,所以频繁启动变频器对电机的正常工作有影响,用PLC,用远程控制也是的。所以建议大家变频器的电源不要频繁的接通或断开。变频器电耗不大。一直开着比较好 ...
变频器
在使用时,
接触器
放在变频器之前,触发电源是不是需要外接_百度知...
答:
建议:
接触器
吸合信号
和变频器
运行信号分开控制,正常操作时,先是接触器吸合,隔个几秒钟,再启动变频器运行信号。如果接触器吸合的同事变频器就运行,不建议使用,变频器本身内部的电解电容充电是有个过程的,虽然时间很短。这种控制会导致充电电流很大,损坏变频器。