变频器前面接触器与后面接触器
变频器与接触器
答:
上图的
变频器
使用的配置,一般情况下不需要接
接触器
,如果要用户话,不能用来启停变频器,而且要接在变频器的
前面
。
接触器
KM一般放在
变频器的前边
还是
后边
?
答:
毫无疑问,肯定是放在
变频器
所使用的电源上,也就是变频器的前端。变频器的使用手册上一般都会有明确的标注:不允许在变频器的输出端加装
接触器
等电气分断器件的。
变频器前
的交流
接触器
是受变频器控制吗?
答:
OVERCURRENT 1 负载太大。2.加速时间太短,《参数,2201 ACCELER TIME 1和2203ACCELER TIME2> 3 电机或电缆故障或连接错误。一般是输出到电机线故障。我遇到过几次了。对于你说的
变频器
前级交流
接触器
。要看接线,有的要受影响,有的是变频器启动的主电源,你自己可以查看接触器的线圈接线是从那里来...
变频器前面
一定要加
接触器
吗,怎样选择
答:
不一定需要
接触器
,接触器在于可以远程按制和具有失压欠压保护。如果你的设备需要这些功能当然可以。如果不需要可以由其他开关代替。
可以在第一个
变频器
加一个
接触器
吗?接触器受第二个变频器控制。
答:
上端加
接触器
的话,这个接触器不能用来控制
变频器
的启动停止,就是给变频器上电用而已,不能参与控制变频器的运行控制。至于变频器故障
后
,接触器跳停,这样做也不利于查找变频器故障的。电源没来,变频器面板就看不到故障原因了,再次上电---得检查清楚才能上的。所以建议前端不加接触器。
变频器前
能装交流
接触器
吗?
答:
变频器
输入前可装交流
接触器
,控制它的供电,也方便检修电机和长时间运行电机的手动选择供电。变频器得电后,输出端极不可装接触器控制电机起动或暂停!它只能直接接通电机。
变频器前
还需
接触器
吗?
答:
变频器
的输入端一般是不需要
接触器
的,输入端R、S、T接三相电源。输出端UVW接三相电动机。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频...
变频器
后端可以加
接触器
控制再点击正反转吗?
答:
理论上是可以的,不过
变频器
容量要比电机大很多才行。很多通用型变频器的优化是根据负载来的,你用
接触器
切换,就是改变了电机参数,但是变频器还是根据你输入的电机数据来运行的,所以是不允许的。最好用2台变频器。如果非要用一台变频器,你只有停机切换好电机的转向后,才可以启动变频器。不能在...
交流接触用在
变频器后面
时为什么要先闭合
接触器
,
答:
这是因为接触器不先闭合变频器不能工作。先开
变频器接触器
没吸合这时变频器会显示故障无法启动。不管你怎么安复位都是没用的。变频器没接电机就没法调试,不管大小的接上一台电机就能启动变频器
变频器后
加
接触器
行不行
答:
建议使用
变频器
进行正反转控制及速度控制,用变频器的外接控制正反转,非常简单易行,如果变频器输出端串接正反转
接触器
控制正反转,正反转切换是冲击电流很大,对变频器有害,还是使用变频器控制可靠、稳定。