请问
变频器
为什么会出现
欠压
故障,该怎么处理呢?
答:
对于通用
变频器
的
欠电压
保护动作故障,如果是瞬时停电的
原因
或由于受其他负载影响的原因很容易判断和认定,除此之外,应首先检查电源开关(熔断器式刀开关、熔断器、低压断路器、接触器等及其连线)
回路
是否有异常,最好用万用表对每一个元件都测量一下,并看一下接线端子处是否有松动的地方,尤其是要注意...
西门子440
变频器
报A0503 是
直流回路欠电压
请问是怎么造成的?_百度...
答:
不要误导人家,问清楚了再回答,一般你先看看R26号参数是多少,如果为0并且同时报别的故障,而且P200和P201参数不一至的话,才会考虑是24C02数据丢失问题,如果R26显示的只是不对,与实际PN端电压差一点,那一般是电压检测
电路
问题,有的用的LM358,也有用A788的,查其周边电路就可以了。QQ775934975 ...
带漏电保护的断路器跳闸后
变频器
显示
直流欠压
咋回事?
答:
变频器
断电瞬间一般都会显示
欠电压
,因为变频器输入端有电容,断电瞬间控制
电路
还有电,检测到主回路就是欠电压现象。另外,变频器输入端不能加漏电保护,带漏电保护的断路器是针对工频电路设计的,接在
变频回路
就会频繁跳闸。
变频器欠电压
应如何处理
答:
被检测的电压通过电阻降压取样后,落在ADC可检测的范围,可以通过程序设定电压的报警范围。主电路中的储能电容,对运行中变频器过压、
欠压
影响很大。而
变频器电路
的各种零部件又有一定使用寿命的,所以一旦变频器零部件达到使用寿命就会带来故障的发生。像主电路中的储能电容或其它零部件的
原因
都有可能对主...
ls
变频器
屏幕显示8什么意思
答:
意思是
变频器
出现了故障,指
直流回路欠压
。
原因
中间电路电压(直流)低于“电压过低警告”极限,解决方法是关闭同时开启的大功率电器即可解决。
变频器
出现报警的几个常见故障
答:
三、
欠压
欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主
回路
电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要
原因
:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致
直流
母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压。还有就是电压检测
电路
...
艾默生TD3000
变频器
上电就报
欠压
,如何处理?
答:
TD3000报
欠压
时应该显示:P.OFF,
原因
两种:1)
直流
母线
欠电压
,请测量直流母线电压,正常应该有530左右 如果电压为0,则缓冲电阻损坏,如果电压有一些,要看一下是否 还连了外部制动单元,该单元损坏了也会导致
变频器
报POFF 2)控制电源欠电压;如果直流母线电压正常,这个就比较麻烦了,需要打开变频器...
丹佛斯
变频器
显示红灯亮,提示
直流
电压过低。是什么原
答:
直流回路
电压低于低压警告极限。主要 两个
原因
:1:检查供电电压 是否与
变频器
电压匹配 2:进线电压正常的话,就是变频器问题了。也有可能是电网电压波动大造成的;
变频器
故障诊断与维修
答:
变频器欠压
故障发生时,主回路电压低于正常工作水平。可能的
原因
包括电源缺相、同时运行多个变频器导致电网压力分散、变频器内部
直流回路
限流电阻或短路限流电阻中的晶闸管损坏,以及外部或变频器间的干扰。解决方法涉及检查变频器输入部分,确保电源空开或接触器触点接触良好、电阻正常、变压器输出电压稳定,并减少...
为什么电容就不能充电造成
变频器欠压
故障
答:
变频器维修欠压故障的处理:在变频器维修中我们经常会听到过压故障,但欠压故障也是变频器使用中常碰到的问题。其产生
原因
是主
回路
电压低于下限引起的保护动作或整流桥某一路损坏或电网瞬时停电、输入缺相等。变频器售后人员在
变频器欠压
故障处理过程中总结了欠压报警检测电压的方式方法,具体如下:1.比较器...