西门子440变频器报A0503 是直流回路欠电压 请问是怎么造成的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-05
不要误导人家,问清楚了再回答,一般你先看看R26号参数是多少,如果为0并且同时报别的故障,而且P200和P201参数不一至的话,才会考虑是24C02数据丢失问题,如果R26显示的只是不对,与实际PN端电压差一点,那一般是电压检测电路问题,有的用的LM358,也有用A788的,查其周边电路就可以了。QQ775934975
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hcW44RB54.html
其他回答
第1个回答 2012-05-23
估计是你单位大型设备多 在启动时造成电压波动
楼上说的对 检查下直流母线电压或者交流电压都行
第2个回答 2012-05-23
要是你量正负直流电压在510V左右的话那么就把788J换掉应该就好了。
相似回答
西门子440
上电
报A0503
和F0004 0503是电源故障,但是测量输入输出正常应 ...
答:
A0503 是欠压限幅故障。可能原因:供电电源故障
。供电电源电压(P0210)和与之相应的直流回路电压(r0026)低于规定的限定值(P2172 ) 。诊断与措施:1. 电源电压 P0210 必须在铭牌数据限定的数值以内 。2.对于瞬间的掉电或电压下降必须是不敏感的。使能动态缓冲(P1240=2)。F0004是变频器过热报警。
西门子440变频器
报警F
0503
代码是什么意思
答:
欠电压报警,1,
缺相2,输入是压低3,有冲击性负载启动
紧急求助!!
西门子
430
变频器
75KW的,上电就
报A0503欠压
;查参数R0026
直流
...
答:
P0200是不是也变为0了,
常见A0503是驱动数据丢失
。需要重新写EEPROM数据 湖北金马电子科技 专业维修变频器