ASD-A2-0721-L 报警AL006? 故障在哪,怎么处理 ?_百度知...
答:
刹车有无很容易确认,断电情况转动马达输出轴,转得动就是没有刹车,转不动就是有刹车。有刹车的话就只需要将刹车线接通直流24V电源即可。解决方法:若马达没有刹车,则出现此报警后,你可以取下负载,让马达单独转动,看报警是否依然存在。若仍然存在,则需要将伺服的伺服ON信号断开,或者将
驱动器
断电...
台达
变频器报CE4 原因?随便问下CE一共有多少种 请尽量给全极注释...
答:
哪个型号啊,CE报警,应该是通讯故障。CE4,好像应该是写到只读的地址了。你按照变频器型号,到
台达
网站上下载相应的
说明书
,里面有故障报警的说明。台达网址:www.delta.com.tw
台达
B2伺服
驱动器电子
齿轮比16:1,但给驱动器2mm指令,电机只转0.4mm,脉 ...
答:
伺服
驱动器
和电机旋转是根据外部提供脉冲量任何按照
电子
齿轮比进行计算的,你说的这种情况是在设备生产中经常用到的,需要根据实际测量行走尺寸和图形给定尺寸进行计算,根据给驱动器数值×当前脉冲变化量÷电机实际旋转数值即可计算出来
台达
油电伺服
驱动器
报警ocd怎么解决?
答:
RLE01:过电流:主回路电流值超越电机瞬间最大电流值1.5倍时动作 1.
驱动器
输出短路:检查电机与驱动器接线状态或导线本体是否短路,排除短路状态, 并防止金属导体外露 2. 电机接线异常:检查电机连接至驱动器的接线顺序,根据
说明书
的配线顺序...
台达
a s da一b2伺服报警al006
答:
是
台达驱动器
报警代码,AL006:过负荷,电机及驱动器过负荷时动作。故障原因:超过驱动器额定负荷连续使用。故障处理方法:提高电机容量或降低负载。台达驱动器报警代码大全:AL001 过电流 AL002 过电压 AL003 低电压 AL004 电机匹配异常 驱动器所对应的电机不对 AL005 回生错误 AL006 过负荷 电机及...
台达
伺服电机两台-正-反同步运行怎样设定伺服
驱动器
?
答:
不知道你用的是哪种型号的
驱动器
,正常驱动器是有个参数的“扭矩输出方向控制” 通过设置为0或1就可以实现相同的脉冲下方向的不同。如果是AB系列的驱动器这个参数应该是P1-01的倒数第三位。例如,P1-01设置为000或者100,就是其他都一样,只是方向不同。这个我比较熟悉,如果你能确定驱动器的型号,...
台达
伺服
驱动器
跳AL.017怎么处理,一整组包括马达也是台达的~
答:
如图所示可以判断。
台达
b2伺服
驱动器电子
齿轮比如何加快?
答:
在脉冲频率一定的情况下,
电子
齿轮比分母越小,转动一圈需要的脉冲个数也就越少,因此一定脉冲频率的情况下,伺服电机就转动越快了。望采纳。。。
台达
b2伺服
驱动器
输入缺相
答:
驱动器
绕组损坏。
台达电子
,1971创立于台湾,是全球第一的电脑电源厂商,而台达b2伺服驱动器输入缺相就是因为驱动器绕组损坏的原因,用户只需请专业人士进行维修即可。
台达
伺服
驱动器
ASD-A0421-AB 报警 ALE96
答:
5:设定后,各参数的设定值于断电后不保持。通讯连续写入的数 据不须永久储存时,设定此值可防止连续写入存储器,而降低 存储器寿命 正常操作时请设为0。若使用通讯控制时,必须在
驱动器
一送下 后,将此参数设定成5,若驱动器重新上电后,此参数是不被记忆 的,其值自动归0。