33问答网
所有问题
当前搜索:
合闸
什么是开
合闸
?
答:
开
合闸
是使用隔离开关(隔离刀闸)。使用隔离开关应注意以下事项:①当与断路器、接地开关配合使用,以及隔离开关本身带有接 地刀闸时,必须安装机械或电气连锁装置,以保证正确的操作顺序,亦即只有在断路器切断电流之后,隔离开关才能分闸;只有在隔离开 关合闸之后,断路器才能合闸。配有接地刀闸的隔离开关...
断路器
合闸
过程
答:
断路器的主触点是靠手动操作或电动
合闸
的。主触点闭合后,自由释放机构将主触点锁定在闭合位置。过流脱扣器线圈和热脱扣器发热元件与主电路串联,欠压脱扣器线圈和电源并联。当电路短路或严重过载时,过电流脱扣器电枢被吸住,使自由脱扣机构动作,主触头断开主回路。当电路过载时,热释放的热元件弯曲双...
什么是同期
合闸
?
答:
同期
合闸
,所谓同期,就是指开关两侧电压、频率相等,相序、相位相同,只有在这个时候合闸才不会有冲击电流。如果不同期合闸,冲击电流过大,开关会自动跳闸,合闸就失败了。同期点只是一瞬间,人为操作难以抓住这一瞬间,所以现在同期合闸都用微机在同期点自动发出合闸信号。同期合闸是属于同期装置的一个名词...
什么情况下使用同期
合闸
什么情况下使用无压合闸
答:
当两个不同的电源需要并列时需要同期
合闸
,如发电机的并网。通常负载的合闸为无压合闸。如果开关两侧都有电源,那么在合这个开关的时候,就要采取同期合闸。所谓同期,就是指开关两侧电压、频率相等,相序、相位相同,只有在这个时候合闸才不会有冲击电流。如果不同期合闸,冲击电流过大,开关会自动跳闸,...
分
合闸
要具备哪些条件?
答:
答:断路器分闸或
合闸
是电路通断的两个最主要的操作步骤。操作时一般应注意以下几点。 (1)断路器分闸:1)操作之前,应先检查和考虑保护及二次装置的适应情况。例如,并列运行的线路解列后,另一回线路是否会过负荷,保护定值是否需要调整。2)断路器控制把手扭至分闸位置,瞬间分闸后,该断路器所...
如何手动
合闸
答:
家里停电手动
合闸
如下:找到家中电表箱的位置,打开电表箱,查看是哪个按钮开关跳闸了;接着找到跳闸的开关,把它的拉杆往上推,这样手动合闸就完成了。在手动合闸的过程中,要保持手部是干燥无水的,建议带上绝缘手套再手动合闸,以免在合闸过程中出现触电。家里停电后需要注意事项 1、当家中出现停电后,...
高压跌开式熔断器
合闸
时,分闸时,正确的操作顺序
答:
高压跌开式熔断器
合闸
前,先断路器将负荷电路切断,应有专人监护,使用合格的绝缘手套,耐压合格的令克棒,穿合格绝缘靴,戴防护眼镜外,还应注意: 跌开式熔断器如同户外隔离开关,只能操作500KVA及以下的空载变压器。在操作之前,必须要确认该变压器低压侧总开关已处于断开状态。因而可以带电合闸,严禁带...
工业拉闸式电闸闭合电路时,是快速
合闸
的好还是慢慢的合闸好?哪种更安全...
答:
快速
合闸
更好。因为在合闸的瞬间,在两个触头即将接触的时候,触头间的空气会被两端的电压击穿产生电弧火花,从而在回路中产生操作过电压。合闸速度快,这个过程很快就结束了,过电压水平很低,而如果慢慢低合闸,使得产生连续电弧,过电压水平就很高了,有可能危及电器的绝缘。
送电
合闸
操作应按照的顺序依次进行
答:
送电
合闸
操作应按照先电源侧隔离开关一负荷侧隔离开关一断路器的顺序依次进行。操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后, 方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。停电:先拉开关,检查开关确已分开后,拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸;因开关有灭弧装置,...
什么是
合闸
闭锁?
答:
合闸
闭锁就是防止断路器合闸后再合闸,即合闸后闭锁合闸,是在断路器合闸回路中串接控制弹簧储能电机工作的行程开关常开接点。造成这种情况的原因有很多,比方说合闸动力源提供的动力不够。(空气压力低、弹簧未储能)或者是电气回路中闭锁,(绝缘气体压力低、真空压力上升、5防闭锁等)也有可能机械早成...