合闸
监视回路为什么有个防跳继电器接点
答:
1、在断路器
合闸
后,由于控制开关的把手未松开或触点卡住,使合闸回路仍处于接通状态。2、此时发生短路故障,继电保护动作跳闸后,断路器将会再次重合。3、如果短路继续存在,保护又使断路器跳闸,就会出现断路器的反复跳、合闸的现象,此现象称为断路器跳跃。3、断路器多次跳跃,会使新路器损坏,甚至造成...
dw17bme630断路器怎样
合闸
答:
首先需要保证在已储能状态,才可以
合闸
,可以手动储能,也可以电动。还需要注意断路器是否带欠压线圈,如果有欠压线圈,在没有通电或者电压过低的情况下是合不上闸的
两个变压器低压进线分别
合闸
运行时,低压联络开关摇出来,导致一路进线...
答:
两路都运行,说明联络开关在备用状态,拉出来有一路跳闸的话说明二次里面有闭锁,因为三个开关之间二次是连在一起的,拉出一台有可能使回路发生变化,导致跳闸。应仔细检查一下图纸。一般情况下,联络开关或总开关只能退到试验位置。
...作用?工作原理是什么?如果正常供电时,是处于
合闸
状态还是分闸状态...
答:
KYN28-12配电柜中的接地开关也叫接地刀
闸
。1、工作原理就是通过杠杆来使刀闸接通断开,和隔离刀闸类似。2、正常供电时,接地刀闸是必须断开的,而且在柜中有机械连锁装置,除非开关断开并且高压断路器小车处于隔离状态,才允许合上接地刀闸。3,接地刀闸的作用主要是为了在检修状态时对线路(变压器)...
高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进
合闸
。(防止带接地线合...
答:
这是国家电力标准GB3906-2006上要求的开关柜强制的五防联锁要求规定的,意思就是接地在关合的情况下,出线侧对地放残余电,防止合上柜内断路器导致三相短路;注:手车是无法推入到工作位置的,主回路断开,试验位置是可以
合闸
的;
高压柜zn63断路器控制回路没有电时能手动分
合闸
吗
答:
没有电动储能,可以手动储能操作,该断路器有手动操作功能也 有电动操作功能,当然要
合闸
首先合闸弹簧要处于拉伸状态
常用电器控制电路图中符号所代表什么意思
答:
电路图的定义:用导线将电源、开关(电键)、用电器、电流表、电压表等连接起来组成电路,再按照统一的符号将它们表示出来,这样绘制出的就叫做电路图。电路图是用符号表示实物图的图示。电路图采用电路仿真软件进行电路辅助设计、虚拟的电路实验(教学使用),可提高工程师工作效率、节约学习时间。图中必须...
施耐德框架断路器在断电的情况下按下机械
合闸
能不能合闸
答:
框架断路器在断电的情况下,要通过手动储能后才可以
合闸
(按合闸按钮就可以了)
对断路器的控制回路有哪些基本要求?
答:
(2)应有防止断路器"跳跃"的电气闭锁装置,发生"跳跃"对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁措施.断路器 的"跳跃"现象一般是在跳闸、
合闸
回路同时接通时才发生."防跳"回路的设计应使得断路器出现"跳跃"时,将断路器闭锁到跳闸位置。(3)应经常监视断路器跳闸、合闸...
电机正转反转
合闸
分闸问题
答:
分
闸
是用来做接触器粘死保护的,在实际应用中,如果由于各种意外因素导致线路电流增大到接触器无法负担的地步,或接触器质量不好等,会造成接触器触点烧熔粘死,这时接触器是不受输出信号控制的,如果要遇到紧急情况是非常危险的,因此一般在主回路中都会放置2个接触器,一个用于正常电机的启动,另一个...