33问答网
所有问题
当前搜索:
合闸
联络柜可以带电
合闸
吗
答:
联络柜不可以带电
合闸
。根据查询相关公开信息,联络柜不可以带电合闸。联络柜的作用就是当检修一段进线,或一段进线故障时,将联络柜合闸,起到一段进线临时带两段作用。常规上两边线路的上一级同时带电,是不能拉合联络柜的。除非两段带电压检测装置,且两边进线的电压相位角及大小相等的情况下才...
sf6断路器
合闸
检测目的及内容是什么?
答:
sf6断路器
合闸
检测目的及内容如下:1、绝缘电阻的测量。耐压试验,只对110KV及以上罐式断路器和500KV定开距瓷柱式断路器的断口进行。SF6气体的微量水含量。主要目的在于将断路器中水分控制在一定范围内,减少对绝缘、灭弧性能影响以及电弧分解物的产生。测量每相导电回路电阻。主要检查断路器触头接触是否良好...
断路器同相端口
合闸
不同期是什么意思
答:
1、左手相当于A相,右手看成是B相,第三只手C相我就省略了。当你同时举起放下左右手搭在母线上就相当于相间的同期,按标准就是相间不同期的
合闸
(相当于左右手同时碰触到)不能超过5ms,不同期分闸(相当于左右手同时放开)不能超过3ms,这是针对你左右两只手同步的情况。2、然后你左手的那5根手指...
110KV隔离开关的主刀
闸
和接地刀闸之间应有可靠的机械联锁,是指的什么...
答:
1、110KV隔离开关的主刀
闸
和接地刀闸之间应有可靠的机械联锁是指110KV隔离开关的主刀闸和接地刀闸之间有机械的制约,二者联锁;即当主刀闸在合位时,接地刀不能闭合,同时接地刀在合位时,主刀闸也不能闭合,这就是互相联锁,二者的联锁是靠机械实现的;2、在制造中,110KV隔离开关的主刀闸和...
发电机并网时出口开关合不上一般有那些原因?该怎么处理?
答:
1.发电机和电网没有同步 2.准同期装置
合闸
指令没发出 3.断路器储能电机烧坏 4.开关合闸线圈烧毁 5.二次回路故障等
一台VS1储能,
合闸
,分闸大概有多大电流
答:
VS1断路器,
合闸
、分闸、储能不是在同一时间进行的,所以你只要考虑最大的就可以。合闸回路:通电后合闸线圈动作,把合闸弹簧卡扣顶开,其回路大概1A左右;分闸回路:通电后分闸线圈动作,把分闸弹簧卡扣顶开,其回路大概1A左右;储能回路:一般储能电机都不超过100W,AC220V对应的电流为0.46A,考虑电机...
10KV线路速断保护,造成线路开关跳闸是什么原因造成的?
答:
1、故障电流大于变电站动作值,故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限小于控制器动作时限,变电站出线断路器先跳闸,分界断路失电后跳闸。2、故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限大于控制器动作时限,分界断路器跳闸,变电站出线断路器不动作。3、变电站动作值大于控制器动作值,故障电流大于控制器...
...主要是怎么实现的
合闸
,分闸怎么实现的分-0.3-和分-180s-和分的_百...
答:
楼主说的是高压断路器。合闸:
合闸
是由测控装置发出合闸命令或者保护装置的重
合闸
命令、调度端的合闸命令,通过断路器操作箱,给断路器合闸线圈加正电压,断路器合闸。合闸以后:断路器合闸后,启动弹簧储能。储能期间,控制回路被断开,直到储能完毕。分闸:分闸命令由测控装置发出分闸命令或调度端的分闸...
一
合闸
电压不够220v怎么解决?220v虚电怎么解决
答:
你所说的应该是高压断路器
合闸
的直流电源,在高压断路器合闸瞬间,蓄电池电压陡然降低,致使断路器无法合闸的问题。这种情况下,一般是蓄电池组中个别电池严重损坏,呈现很大的内阻。输出电流很小时,对外呈现的电压基本正常;但外部负载较大时(输出较大电流),内阻的电压降将会很大,致使蓄电池组输出电压...
送电
合闸
操作顺序
答:
送电
合闸
操作顺序是母线侧隔离开关(刀闸)、负荷侧隔离开关(刀闸)、真空断路器(开关)的顺序依此操作。1、母线侧隔离开关(刀闸),一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器。2、负荷侧隔离开关(刀闸),送电操作时,万一...
棣栭〉
<涓婁竴椤
65
66
67
68
70
71
72
73
74
涓嬩竴椤
灏鹃〉
69
其他人还搜