33问答网
所有问题
当前搜索:
合闸
合闸
线圈和分闸线圈为什么长期通电会烧毁
视频时间 17:04
家里总闸只有厨房的闸合不上去,按下
合闸
前需要的按钮,合闸,按钮自动弹出...
答:
厨房的
闸
合不上去的原因有:电热水器 抽油烟机电源线路中有短路或漏电。排查,1、可以先拔下电热水器的插头,然后和闸,看是否解决;2、再拔下抽油烟机的插头,然后和闸,看是否解决;3、如果还有其他电器,一一拔下其他的插头,然后和闸,看是否解决;如果都不能解决请更换厨房的闸(漏电保护开关...
佛安fam47-63怎么接线
答:
还有一种特殊场合,不管采用何种措施都避免了下进线的方式,在建筑电气中较为经典的母联形式,如图1。图1中的QF1、1F2、QF3三台断路器是互为连联的形式,只能有2台断路器同时处于
合闸
状态,并必须有一台处于断开状态。在实际运行中,常用三锁二钥匙来保证其连锁的可靠性,如HSW1系列智能型万能式断路...
直流接地为什么会造成断路器误动、据动?
答:
因为直流电源作为电力系统的重要组成部分,为一些重要常规负荷、继电保护及自动装置、远动通讯装置提供不间断供电电源,并提供事故照明电源,直流系统发生一点接地,不会产生短路电流,则可继续运行。必须及时查找接地点并尽快消除接地故障,否则当发生另一点接地时,就可能引起信号装置、继电保护及自动装置、...
倒闸与合环有什么区别
答:
合环是指同一电源(实为已并列的多个电源)内的二个端口的联接,二个端口之间电压差不变,频率相同,相序相同,相角差不大并稳定,
合闸
环网形成后,流过本断路器的电流不可控(当然改变网内的负荷和线路也能改变流过本断路器的电流)。电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备...
电容器组禁止什么
合闸
答:
电容器组禁止带电荷
合闸
。在交流电路中,如果电容器带电荷时再次合闸,则可能使电容器承受二倍以上的额定电压的峰值,这对电容器是有害的。同时,也会产生很大的冲击电流,有时使熔丝熔断或断路器跳闸。因此,电容器组每次拉闸之后,必须随即进行放电,待电荷消失后再进行合闸。从理论上讲,电容器的放电...
常见的操作过电压有几种?
答:
操作过电压是在电力系统中由于正常或操作故障时存在储能元件的电感与电容,电路状态发生改变所引起的超过正常工作的电压,常见的有以下四种:(1)中性点绝缘系统的间歇电弧接地过电压;(2)空载线路分闸过电压;(3)空载线路
合闸
过电压;(4)切除牵载变压器过电压。
为什么断路器分
合闸
线圈在百分之60的电压下要可靠动作?
答:
断路器的最低分,合动作电压,是断路器最基本的参数。 断路器低电压分、
合闸
试验标准是标准规定: 电磁机构分闸线圈和合闸接触器线圈最低动作电压不得低于额定电压的30%,不得高于额定电压的65%,合闸线圈最低动作电压不得低于额定电压的80%~85%。断路器的分、合闸动作都需要有一定的能量,为了保证...
自动重
合闸
为什么可以提高电力系统的稳定性
答:
(1) ARD宜采用控制开关SA位置与断路器QF位置不对应的起动方式。即当控制开关在
合闸
后位置而断路器实际上处断开位置的情况下起动重
合闸
。这样,可以保证无论什么原因使断路器跳闸以后,都可以进行自动重合闸。(2) ARD动作应迅速。为了尽量减少对用户停电造成的损失,要求ARD装置动作时间愈短愈好...
直流屏模块故障
答:
2、在使用中没有即时测得模块的输出电压,导致输出过压,欠压等。3、人为改变了其参数,没有打到自动档位。4、通风不好,柜体温度高。5、防尘网、防尘罩没有及时清理。正常情况下,充电模块所带的负荷是直流负荷+蓄电池浮充电流。蓄电池的浮充电流通常较小,但如果电池组电压过低,投入
合闸
母线开关的...
棣栭〉
<涓婁竴椤
63
64
65
66
68
69
70
71
72
涓嬩竴椤
灏鹃〉
67
其他人还搜