33问答网
所有问题
当前搜索:
合闸
进线柜的操作要求
答:
同时仪表门上红色
合闸
指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置。)3)将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,...
断路器的额定开断电流、关合电流、开合电流都是什么意思?
答:
表征断路器开断
合闸
能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流和额定负荷的关合电流,称为额定额定开合电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大...
高低压配电房操作流程
答:
3. 送电的操作 从进线端开始到出线端依次
合闸
,要严格按照配电柜上表明的操 作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示,那就必须按照专业电力人士的指示来一步一步的进行操作。(要用操作手柄来进行作业)4. 断电的操作 断电和送电基本上是一样的,是按照送电的顺序反着来,从出线 端开始...
电气倒闸操作的基本原则是什么
答:
倒闸操作的基本原则 (1)在拉、
合闸
时,必须用断路器接通或断开回路的负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关接通或切断回路负荷电流。(2)线路停送电操作:1)线路送电时,应从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,按先合上母线侧隔离开关,再合上线路侧(负荷侧)隔离开关,最后合上断路器的...
断路器分
合闸
信号指示灯的作用是什么?灯不亮的原因有哪些
答:
红色信号指示灯亮表示断路器处于
合闸
运行状态,并说明掉闸回路完好;绿色信号指示灯亮,表尔断路器处于分闸状态,并说明合闸回路完好。1、指示断路器的分合闸状态;2、监视断路器分合闸回路的完整性。信号指示订不亮的原因主要有:电源故障,如熔丝熔断;控制回路断线或接触不良;信号指示灯灯丝断或接触不良...
国网四川电力公司电费网上充值后会自动恢复吗?
答:
一般来说,在供电公司营销系统收到您的充值信息后,从该系统到用电信息采集系统,再到系统主站给电表发送
合闸
命令,都是自动完成的。但是,指令发出后,您家里未必马上能来电。>>>需要您自己手动合闸。供电公司的系统自动发送“允许合闸”命令,电表液晶显示屏上会出现“拉闸”两个字,这时候需要客户自行...
ABB真空断路器
合闸
后自动储能时马上自动分闸,转手动储能时开关合闸后用...
答:
可能合在故障点上了。你打到手动储能时开关
合闸
后不能储能是正确的。重
合闸
有前加速跟后加速之说。前加速:当线路上发生故障时,靠近电源侧的保护先无选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来纠正这种非选择性动作,前加速一般用于具有几段串联的辐射线路中,重合闸装置仅装在靠近电源的一段线路上。
...如误将接触器的常闲辅助触头与启动按钮并联,
合闸
后,会出现什么_百 ...
答:
可能情况:A、不是自锁按钮,利用接触器的常闭触点一按钮并联,现象为不不启动按钮,一提供工作电源接触就
合闸
后又分闸,然后又合闸,反反复复。B、自锁按钮,与接触器的常闭触点并联,启动按钮按下后,接触器保持合闸,按钮复位后接触器分闸,这根与基础器的常开触点并联效果一样。因为自锁按钮本身可以...
主开关不能
合闸
会致后果
答:
会引起电路断电、电器或设备损坏、电击危险和火灾危险的后果。1、电路断电:如果主开关不能
合闸
,将无法向电路供电,导致断电。这将影响电器或设备的正常运转,从而影响生产或生活。2、电器或设备损坏:如果主开关不能合闸,有可能导致电器或设备受损。这是因为当电路电流衰减时,电器或设备会受到电击或能量...
合闸
信号发出的条件是什么如何避免错过合闸时机
答:
操作指令、电源条件和设备状态。
合闸
信号需要由人工或自动操作指令发出。人工操作指令可以通过控制开关或按钮来实现,自动操作指令则是由控制系统根据逻辑规则自动判断并发出。合闸信号的发出需要满足电源条件。这包括电压、电流等参数应符合要求,确保断路器能够正常工作。设备状态也是合闸信号发出的条件之一。断路...