33问答网
所有问题
当前搜索:
合闸
开关柜分
合闸
指示灯同时亮
答:
有图吗?10KV开关柜上的断路器分
合闸
指示灯常规做法 红色指示灯亮表示 1.断路器在“合闸”位置 2.监视分闸回路的完好 绿色指示灯亮表示 1.断路器在“分闸”位置 2.监视分闸回路的完好 通常断路器的操动机构里面有辅助开关,有一对相反的接点分别串接在跳合闸回路里。正常情况下:断路器跳闸后,串...
10KV户外断路器分
合闸
指示牌和分合闸操作显示牌采用什么颜色,依据具体...
答:
所有断路器都是一样的,即
合闸
位置用红色显示,分闸位置用绿色显示。1、对于自动控制系统,运行指示灯为绿色,停止状态为红色。其他特殊设备此处不作讨论,可参阅国标。2、合闸红色,断路绿色。3、还有他们的位置,启动在左,停止在右,合闸在左,分闸在右?还是相反?———国标没做规定,按照常规设计...
单说某开关在运行是指开关在什么状态?冷备用是指开关在什么状态?热备用...
答:
电力系统中的开关运行方式 有以下几种,1、运行,2、热备用,3、冷备用,4、开关检修,5、线路检修,6、开关及线路检修。1、运行就是指开关及二侧的闸刀均
合闸
,向线路输电。2、热备用是指开关分闸,开关二侧的闸刀合闸。3、冷备用是指开关和二侧的闸刀均分闸。图中2Y馈线是运行状态,向线路输电...
zw20真空断路器
合闸
合一半是什么情况
答:
ZW20真空断路器
合闸
合一半即合闸没到位,这种情况相对有两种可能:1,合闸弹簧力度不够;2,超行程过多,处理办法:1,将合同弹簧拧紧,加大弹簧力度;2,检查行程,将超行程调到2-2.5mm为宜。
漏电保护器
合闸
打火有火花合不上闸
答:
这种情况有两种可能。1、线路中有严重的短路现象。2、漏保本身(内部元器件)损坏。针对以上原因,首先把漏保下桩头接线拆除,然后
合闸
。如果能够正常合闸说明漏保是好的,检查家里电路。如果空载不能合闸,更换漏保。
变压器运行规程
答:
4.1.2 变压器
合闸
送电前,必须先将其保护装置投入,并检查工作正常,冷却器投入手动或自动启动。 4.1.3 变压器送电操作,必须先合上刀闸(先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸),然后合上断路器,停电操作相反。除特殊情况外,严禁从变压器低压侧充电。当从变压器高压侧充电时应投入中性点接地刀闸,充电完毕后再根据中调要求...
为什么一
合闸
总开关会砰的一声响呢?
答:
说明线路短路,零线和火线搭在一起了,砰的一生是短路时开关接触电流过大产生的,要检查线路,不要再合了。电线短路是大家在生活中经常遇到一件事、火线与保护线短路、重新把线接好,说明是此处的零线断了,用万表R*100档测量每个插座的火线与保护线之间是否不通。检测三相中的各项与零线是否短路,那你...
发电机操作流程?
答:
发电机操作流程:一、准备工作:断开配电室里的高压开关,把隔离开关合到发电位置。1、将发电机房的隔离开关合到发电位置。2、检查发电机的冷却水、润滑油、和燃油储存情,发现不足应及时补充。3、检查各连接部件、紧固件和操纵部分是否松动、脱落卡死等异常情况。各导线连接处是否牢固、正确、接触良好。...
配电室401开关桓分
合闸
按钮失灵怎么查
答:
1、安全措施:首先确保自己采取了必要的安全措施。断开配电室的电源,戴上绝缘手套和其他必要的防护设备。2、检查电路连接:检查拆卸开关按钮所在的电路连接情况,确保所有电线与按钮连接牢固。3、检查按钮状态:观察按钮本身是否有损坏或松动的状况,检查按钮是否卡住或无法正常按下。如果按钮存在问题,需要更换...
谁能帮我翻译下这些名词 电压转换开关
合闸
指示 储能指示 分闸指示 合 ...
答:
电压转换开关 Voltage change-over switch
合闸
指示 ON button instructions 储能指示 Energy Storage instructions 分闸指示 OFF button instructions 合闸按钮 ON pushbutton 分闸按钮 OFF pushbutton(automatic、manual)
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
75
76
涓嬩竴椤
74
其他人还搜