33问答网
所有问题
当前搜索:
合闸
家庭线路空气开关
合闸
后一段时间就跳闸是什么原因?
答:
另外 如果你断开的空气开关电表的度数依然在走动 说明空气开关有问题 没有完全断开电源 或者是空开上线与电表之间有漏电 窃电的现象 或者电度表有问题。如果没有找到故障点 你可以把空开下线拆掉 空开单一没有负载的情况下
合闸
看是不是会跳闸 如果如不跳 你可用表测量上下两端的电压 看是否正常. ...
低压总柜分闸和
合闸
按钮怎么都是常开
答:
肯定是常开的,分、
合闸
只是给线圈一个短时的电压,让线圈动作,不能一直动起的。
老式刀闸关闸后又自动
合闸
是怎么回事?
答:
你好:1、刀闸开关(包括新、旧开关)【都不会自动
合闸
的】,也没有自动合闸的装置。2、老式刀闸【向上操作】是合闸,【向下操作】是关闸,可以防止落物意外合闸而出现危险。你处老刀闸,有可能是【安装错误】(上下颠倒),或者是【人为误操作】。
断路器分
合闸
信号指示灯的作用是什么?灯不亮的原因有哪些
答:
红色信号指示灯亮表示断路器处于
合闸
运行状态,并说明掉闸回路完好;绿色信号指示灯亮,表尔断路器处于分闸状态,并说明合闸回路完好。1、指示断路器的分合闸状态;2、监视断路器分合闸回路的完整性。信号指示订不亮的原因主要有:电源故障,如熔丝熔断;控制回路断线或接触不良;信号指示灯灯丝断或接触不良...
什么是自动重
合闸
?
答:
按照自动重
合闸
的用途可分为线路重合闸,母线重合闸,变压器重合闸 按照自动重合闸的动作方法,可分为机械式自动重合闸和电容式重合闸,机械式重合闸适用于无支流
合闸
电源的小变电所中。按照重合闸动作的次数,可分为一次重合闸和二次重合闸,所谓二次重合闸就是在一次重合不成功以后,经过不小...
10kv变压器出线柜
合闸
按钮不能合上怎么回事
答:
这要具体问题具体分析,初步有以下几个方面要考虑:一、二次电源是否送到位?二、真空断路器是否已储能?三、真空断路器的辅助开关是否没有复位?四、变压器瓦斯是否动作?等等
漏电保护器不能
合闸
,如何用万用表测漏保出线是否接地或短路?
答:
步骤如下:1.先断开我们的电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷。2.把万用表的挡位放在欧姆档的100k挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,...
高压配电柜接地刀
闸
如何操作?
答:
\r\n4)将断路器手车摇柄插入摇柄插口,顺时针转动手柄,约20圈,摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,二次插被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。\r\n5)操作仪表板上合、分闸转换开关使断路器
合闸
送电,同时仪表板上绿灯灭红灯亮,合闸成功。\r\n⑵停电操作...
220v为什么直流系统母联开关不能长时间
合闸
答:
:合母就是控制高压柜
合闸
用电源,控母就是控制电源输出直流220V 110V 48V等稳压电压。二:合母是开关分合闸电源。控母是二次继电保护电源 1)合母是合闸母线的简称,是给蓄电池充电的。2)控母是控制母线的简称,此电压是通过斩波器。降压到220V ...
十千伏断路器
合闸
电机功率
答:
十千伏断路器
合闸
电机的功率一般为200W或更高,它的功率取决于断路器的容量以及电路的总负荷。该电机由两个绕组组成,一个用于合闸,另一个用于断开,以确保断路器的快速关闭和开启。它的结构紧凑,可靠性高,使用寿命长,合闸时间短,可以在短时间内达到较高的启动电流,并在断路器断开后能够快速断开...