33问答网
所有问题
当前搜索:
合闸和分闸
断路器
分合闸
电流怎么计算?
答:
10kV真空开关
分闸
速度通常取值为0.8-1.2m/s,必要时还可以高于1.5m/s。\x0d\x0a(2)
合闸
速度\x0d\x0a由于真空开关管在额定开距时的静态耐压水平比较高,所以真空断路器的合闸速度比分闸速度明显低。为了尽量减小触头在合闸过程中由于予击穿造成的电磨损,以及避免发生触头熔焊,因此必须具备一定...
高压真空断路器控制回路中,远控,就地,
分闸
,
合闸
是什么意思?
答:
远控,一般指的是后台机操作
分合闸
就地指的是在开关柜本体的
分闸
、合闸来操作 分闸是将高压真空断路器里面的触头分开,切断电路 合闸是将高压真空断路器里面的触头闭合,接通电路 打到远控,只能通过后台机操作分合闸,开关柜本体的分闸、合闸旋钮失效 打到近控,只能通过开关柜本体的分闸、合闸旋钮...
断路器分、
合闸
操作有哪些操作注意事项?
答:
答:断路器
分闸
或
合闸
是电路通断的两个最主要的操作步骤。操作时一般应注意以下几点。(1)断路器分闸:1)操作之前,应先检查和考虑保护及二次装置的适应情况。例如,并列运行的线路解列后,另一回线路是否会过负荷,保护定值是否需要调整。2)断路器控制把手扭至分闸位置,瞬间分闸后,该断路器所...
断路器分,
合闸
回路辅助触点接法
答:
在分闸回路中,将断路器的辅助常开点
与分闸
线圈串联,当断路器进行
合闸
的时候,常开触点闭合,便于在故障情况下启动跳闸线圈使断路器进行分闸操作,当跳闸完成后,常开触点使跳闸线圈与操作电源断开。当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,由于触头为特殊...
开关柜
分合闸
指示灯同时亮
答:
1.断路器在“
合闸
”位置 2.监视
分闸
回路的完好 绿色指示灯亮表示 1.断路器在“分闸”位置 2.监视分闸回路的完好 通常断路器的操动机构里面有辅助开关,有一对相反的接点分别串接在跳合闸回路里。正常情况下:断路器跳闸后,串接在合闸回路里的结点闭合,为下一次合闸做好准备。而绿灯也和这个辅助...
CT19型储能操动机构是如何操作
分合闸
的?
答:
CT19是弹簧储能操作机构的一个系列号。它可供操作高压开关柜中ZN28型高压真空断路器
合闸
及与之相当的其他类型的真空断路器之用,其性能符合GB1984《交流高压断路器》的要求,主要指标均达到和超过IEC标准。操作机构合闸弹簧有电动机储能和手动储能两种;
分闸
操作有分闸电磁铁、过流脱扣电磁铁及手动按钮操作...
高压断路器的
分合闸
缓冲器起什么作用?
答:
高压断路器的缓冲器,一般断路器都设有分闸缓冲器,是为了在断路器分闸结束时缓冲器可以吸收断路器分闸弹簧的剩余能量,保护机构避免受到太大的冲击,减小分闸弹振。同时可以使分闸曲线过程较为平缓。
合闸
缓冲器一般在110kV及以上电压等级的断路器中见到,也是同样的原理。合分闸通过
和分闸
转换开关进行...
什么样的断路器带
分合闸
线圈
答:
六氟化硫断路器带
分合闸
线圈。六氟化硫断路器采用的是自能式灭弧结构,主要是利用压气缸之内的高压热膨胀气流与碰口电弧的堵塞效应将高压气缸之中的气体压力在断路器
分闸
处提高。六氟化硫断路器的操作分为两种:一种是分闸操作;另外一种是合闸操作,以下是对这两种操作的介绍。1、分闸操作。六氟化硫...
DW15一1600万能断路器电动和手动
合闸
分别怎么操作?谢谢
答:
1、万能断路器电动
合闸
顺序:先按储能按钮,储能到位后,按下合闸按钮。如果没有储能的,则直接按下合闸。2、万能断路器手动合闸顺序:用万能断路器上的专用操作手柄,对万能断路器上下进行手动储能到位,到位后按下断路器上的合闸按钮。
分闸
则直接按分闸按钮。
断路器
分合闸
信号指示灯的作用是什么?灯不亮的原因有哪些
答:
红色信号指示灯亮表示断路器处于合闸运行状态,并说明掉闸回路完好;绿色信号指示灯亮,表尔断路器处于
分闸
状态,并说明合闸回路完好。1、指示断路器的
分合闸
状态;2、监视断路器分合闸回路的完整性。信号指示订不亮的原因主要有:电源故障,如熔丝熔断;控制回路断线或接触不良;信号指示灯灯丝断或接触不良...
棣栭〉