用直流电源进行分、
合闸
的断路器,为什么要实验最低分、含闸电压值?具体...
答:
所以我们要在试验中做最低
分合闸
电压值。具体规定是:南方电网预防性试验规程规定:
分闸
30%额定电压(66V)不能动作,65%额定电压(143V)可靠动作;合闸:80%-110%(176V-242V)可靠动作 国网的应该是一样的,你可以查一下规程。
真空断路器
分合闸
原理 详细了解
答:
1、
合闸
过程:当操动机构的合闸线圈通电,合闸铁芯被吸合,通过拐臂及连杆使真空灭弧室的动导电杆运动,将断路器合闸。2、
分闸
过程:当操动机构的分闸线圈通电,分闸铁芯被吸合,使锁口释放,断路在分闸弹簧的作用下迅速分断。3、灭弧过程:真空断路器的动静触头上开有螺旋槽,使在电弧的轴向上外加一...
断路器如何
分合闸
答:
然后按下
合闸
按钮。2、断路器(英文名称:circuit-breaker,circuitbreaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
断路器
分闸
要单独储能吗
答:
先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。不管是
合闸
还是
分闸
,操作时都应该侧身。不要正面面对设备,以免发生意外时伤害人身。送电前,应检查送电的回路中有无短路或接地,否则不能送电。如果回路中有刀闸,送...
交流高压真空接触器由什么实现
分闸
答:
断路器是由弹簧操作机构操纵的,机构或
分闸
弹簧带动断路器的三相主轴转动,同时拉动绝缘操作杆和拐臂,使真空灭弧室的动,静触头打开或闭合,从而使断路器处于分闸或
合闸
状态。真空接触器主要由真空灭弧室和操作机构组成。真空灭弧室具有通过正常工作电流和频繁切断工作电流时可靠灭弧两个作用。但不能切断过...
为什么要测量高压开关分,
合闸
速度
答:
高压真空断路器平均
合闸
速度主要影响触头的电磨蚀。如合闸速度太低,则预击穿时间长,电弧存在的时间长,触头表面电磨损大,甚至使触头熔焊而粘住,降低灭弧室的电寿命。高压真空断路器平均
分闸
速度一般而言速度越快越好,这样可以使首开相在电流趋近于0前2~3ms时能开断故障电流;否则首开相不能开断而...
变压器冲击
合闸
是为了什么?
答:
3.变压器厂雷击时,有严格的指标,如全波、切波和多少时间等。但不可能在现场有严格精确的控制。而且在很多情况下,操作过电压的倍数往往达不到雷电冲击的倍数。4.因此,增加关闭次数来弥补。理论上,当电压过零时,操作过电压倍数最高。我们希望五分之一会有。5.新变压器投运前,是5次空载
合闸
,每次...
断路器跳闸线圈和
合闸
线圈电阻
答:
断路器
合闸
线圈是用来启动断路器的,由外部施加电压吸合。二、断路器的简单介绍:断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,...
高压开关
合闸
就跳空载也是,请指教
答:
合闸
就跳闸,也就是说不能合闸。这个原因分两种情况:电气上问题和机械上问题。先检查机械上的,可靠连锁顶杆是否将
分闸
脱扣板已经顶起,使得分闸半轴始终处于打开位置,如果是这样就需要调整分闸顶杆连锁的位置到合适位置。再说电气上的问题,主要观察一下,合闸的同时是否分闸电磁铁也在动作,如果存在...
控母和合母分别指的是什么?
答:
合母电压即
合闸
母线的电压,为断路器合闸时提供动能.和蓄电池并联在一起.也就是说断路器合闸时蓄电池释放能量,让断路器合上闸。控母电压即控制母线电压,为断路器
分闸和
保护装置等提供能量 直流充电机输出接于合闸母线(我们这里电压大都是238V)蓄电池也通过保险接合闸母线浮充电运行,将合闸母线通过硅链...