33问答网
所有问题
当前搜索:
大楼接地电阻一般多少
安防设备做防雷时
接地电阻
应小于
多少
答:
应小于1Ω 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,
接地电阻
要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备...
铝合金门窗的防雷
接地电阻
值应该在什么范围?最好给出哪个规范上规定的...
答:
看该大楼的用途。三类建筑(仅普通用途)10欧姆以下;二类建筑(有中小型机房等,就
是
有CMOS等微电子的地方,或直接看成有电子设备的地方)4欧姆以下;一类是危险品的,要一欧姆以下。门窗接地要与该
大楼接地
相连。故可参照以上标准。
弱电工程中
接地电阻一般是多少
欧姆,有没有国家标准
答:
单体
接地
小于等于10欧姆,联合接地小于等于4欧姆。这个在安防设计标准里可以找到。
防雷
接地电阻
为什么小于10欧姆
答:
那是为了要求良好的对地接触,严格的要求
是接地电阻
要小于5欧姆.
机房等电位
接地
可以接到
大楼
主体接地上吗,望赐叫。
答:
记得有个规范 好像
是
如果
大楼
主体
接地电阻
小于1欧姆,可以接在大楼主体接地上,否则需单独接地,但接地电阻要小于4欧姆。
玻璃幕墙与主体结构防雷装置的连接
电阻是多少
合适
答:
幕墙钢架没有单独的防雷
接地电阻
值要求,它的
电阻是
按整个大楼的防雷接地电阻测试值来要求的,
大楼接地
系统的电阻值根据设计要求,
一般
情况下设计都要求是小于等于1欧姆,如果设计没有明确具体数值,那就可以放宽一点,就是不得大于4欧姆
防雷
接地是
采用独立接地好,还是共用
大楼接地
体更佳?
答:
要求每年雷雨季节前检查
接地电阻
和接地情况。接地可单独接地或同
大楼
共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆。3、防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
保护
接地
的实测值和计算值是什么意思?
答:
负荷端的保护接地
是
不能大于1欧姆。卫生间点位的接地是不大于4欧姆 。
大楼
的联合接地是按最小的算,不能大于1欧姆。计算值就是用于计算的数值。电力设备接地设计技术规程 1.大接地短路电流系统的电力设备:当I>4000A 时,可采用R ≤ 05;2. 小接地短路电流系统的电力设备:R≤I /120,
接地电阻
不宜...
在
大楼
上如何测量电箱的
接地电阻
答:
配电箱各部分之间及各部分与箱体之间的绝缘电阻,在断电的情况下用兆欧表(俗称摇表)测。箱体与地之间的电阻(
接地电阻
)用接地电阻测试仪测。
电阻一般
不能大于10ω。
机房
接地
网的施工规范要求是什么
答:
首先需要符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 的有关规定。接地规范要求:等电位均压带→汇流排施工→
大楼接地
体
电阻
测试→接地体制作→电源防雷器安装→信号防雷器安装→分项验收。主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电...