33问答网
所有问题
机房等电位接地可以接到大楼主体接地上吗,望赐叫。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-04-13
记得有个规范
好像是如果大楼主体
接地电阻
小于1欧姆,可以接在大楼主体接地上,否则需单独接地,但接地电阻要小于4欧姆。
第2个回答 2011-04-13
只要不是避雷器接地线就可以本回答被提问者采纳
相似回答
机房
防雷 直接连在建筑防雷的地级是否
可以
答:
共用地网的话可以连接~但是要做到以下几点:1
、机房要做好等电位和屏蔽~2、要连接的话接地电阻必须达到小于4欧姆~3、布线要合理~4、安装合适的浪涌保护器
接地
线
可以
和
等电位
连接吗
答:
等电位是专用的,是不能和地线连接的
,比如家里的电热水器,还有其他的一些卫生间的电器应该连接到等电位箱里,等电位并不是和地线端子一样的。家里用的等电位箱有两种区别,一个是局部等电位箱,一个是辅助等电位箱。局部等电位箱就是出现了意外时,他会把电压降低到人所能接触的电压以下,还是存...
等电位
是不是既要
接地
线又要把建筑
主体
的全部钢筋也连接在一起?_百度...
答:
等电位
必须与建筑物内的保护干线,水、暖、燃等金属管道及建筑物的所有金属构件连在一起。
大家正在搜
电梯机房等电位接地规范
机房等电位接地图集
电梯机房内的等电位连接
机房等电位接地做法
idc机房等电位连接
弱电机房等电位铜排怎么布置
机房等电位
等电位安装过程机房
计算机房等电位
相关问题
移动机房里的设备接地可不可以接到楼顶的接闪带上
接地的等电位连接是什么意思
大楼接地的电阻小于1Ω!机房接地可以和大楼接地共用吗?机房总...
建筑物接地与机房接地原理及做法
建筑防雷接地和建筑等电位的关系
机房环形接地体要几根接地线跟大楼接地连接
可以把接地线接到楼房钢筋混凝土的钢筋上吗?
机房接地网的施工规范要求是什么