PDS
差压变送器
测除氧箱水位怎么算
量程
,我的灌是密闭式的,高度2米8...
答:
差压
法测液位,
变送器的量程
为=液位高度×重力加速度×介质密度;跳过计算中的单位换算,(有兴趣你可以自己琢磨一下)变送器的量程为=以毫米表示液位高度值×重力加速度值×以吨/米³或者克/厘米³表示的介质密度值。最后单位为帕斯卡(Pa);工程上可以取重力加速度10,水的密度为 1t/...
关于
差压
(液位)
变送器量程
的设定问题
答:
量程
指测量上限减测量下限,如 5KPa 测量范围指测量下限到上限,如 0~5KPa 迁移是将量程平移,迁移后测量范围发生变化但量程不变。对于
变送器
来说迁移是一个独立的功能。虽然对现在很多变送器来说是和其它调整电路是共用的,但无论从理论还是操作上它都【表现为】一个独立功能。对于大多数智能变送...
在选好了差压式流量计后 如何选择
差压变送器的量程
在合适范围之内,有没...
答:
像您这种情况,首先应
确定差压
式流量计的节流元件是什么形式,是孔板、文丘里、V锥、还是巴类,应向厂家索要差压计算书,差压计算书中应包含最大量程和最小差压等参数,根据这些即可选择合适
量程的差压变送器
了。在计算差压时,会涉及到K系数,也就是仪表系数,这个是根据厂家的经验数据得到的,用户自己...
差压变送器量程
问题
答:
量程
是0-1kpa,代表正压减去负压的
压差
,而不是单一的压力.如果副压不接 直接在大气中,则是指单一的压力!如果想知道正压和负压各是多少,就必须知道其中的一个压力.(正压和副压)正压-副压=压差
孔板流量计上配套的
差压
传感器
量程
是怎么
确定
的?
答:
ΔP 节流装置输出的差压,Pa;β 直径比 ρ1 被测流体在I-I处的密度 ,kg/m3;Qm 质量流量,kg/h 可以看出,差压流量计的量程必须由孔板的开孔尺寸决定,你只要提出你的管径,提出你的流量范围,厂家会根据你的实际情况来决定开孔尺寸大小的,同时也就
确定
了
差压变送器的量程
,希望你顺利。
孔板流量计连接的
差压变送器的量程
如何选择?需要考虑管道压力对变送器...
答:
理论上讲,
确定
孔板流量计的
差压量程
,是需要确认一些必要的参数的,如:介质、压力、温度、刻度流量、常用流量、最小流量等,有公式会算出
差压量程的
,并且现在公式有好几个版本,在网上都可以查到的,至于你说的,压力对量程的影响是肯定的。因为,介质随着温度,压力,的变化,介质的密度等都会变化。
差压变送器
怎么调,
量程
是-3-3,测液位的。上限值和下限值调到多少为准...
答:
液位计
量程
计算 量程= h·ρ·g 式中: h - 上引压开口高度 - 下引压开口高度(m)ρ - 液体密度(kg/m³)g - 重力加速度(g)计算结果的单位为 Pa ;液位计迁移量计算 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中: h1 - 下引压口安装高度 -
变送器
安装高度,(m)h2...
在采用
差压
式液位
变送器
测量密闭容器液位时,问什么要进行
量程
和零点的调...
答:
差压
式液位
变送器
是通过上下法兰的处的压力差=液体产生的压力的原理来测量的。如果是硅油膜盒取压,压变测量本处的压力还与硅油的自重液体压力有关。压变固定位置后,高低压膜盒硅油产生的压力就一定了,这个时候,空罐时测得的差压值就是液位的零点,你只要把显示值设为零点即可使输出为零。
量程
设置...
差压
传感器
量程
范围
答:
量程比是最大测量范围和最小测量范围之比。量程比大,调整的余地就大,可在工艺条件改变时,便于更改变送器的测量范围,而不需要更换仪表,也可以减少库存备表数量,便于管理和防止资金积压,所以
变送器的量程
比是一项十分重要的技术指标。但是我们选择仪表时,并不是量程比越大仪表的性能就越好,这里...
差压变送器
最大
的量程
是多少
答:
出厂
量程
和测量最大量程是不一样的:测量最大量程是指变送器膜盒的最大测量范围,。一般情况都会比出厂量程大。但是,并不代表最大量程可用,一般
变送器的
使用量程最好控制在膜盒最大量程的60%"80%为最佳,太大或太少都会影响测量精度--- ...