33问答网
所有问题
当前搜索:
差压变送器的量程确定
我有一台测量汽包液位的
差压变送器
,但现
量程
已乱,请问量程及迁移量应...
答:
在使用双室平衡容器的情况下,(锅炉液位测量按规范应该有这个设备),
变送器量程
为 4.4KPa(锅炉两个引压出口距离的毫米数乘10,即 1mmH2O=10Pa,注意:不是平衡容室的引出口) ,负迁移100%(输入为零时输出20mA)。正负值由显示仪表刻度定义。
用
差压变送器
测量密闭容器的液位
量程
选型
答:
你好,软化水高度为2米,约为0~20KPa,液位高度为1.0米,也就是0~10KPa,选用压力
变送器
时,一,密闭蒸汽罐,应选用双法兰的才行。二,
量程
相当小,选用HW的肯宝不太行,扩散硅的测小量程不行,应选用金属电容的,罗斯蒙特和EJA可选。基于量程相当小,建议选用罗斯蒙特的,在小量程方面,有...
什么是
差压变送器量程
比 ???
答:
用单法兰毛细管测量正负1.5KPa,
变送器
距离测点2米高并在测点之下.要根据被测物质比重选取
量程
的。(如是水:选2.0KPa)要做负迁移。
差压变送器
测量液位
答:
P2=ρ2gh=1000*0.1*10=1KPA,所以差压变送器要正迁1KPA。满量程P1=ρ1gh=5KPA,所以
差压变送器的量程
是1KPA~6KPA。特性曲线要画图,没法给你画出来。其实就是一条直线,起点是(1,0)终点坐标是(6,1000)
差压变送器的量程
指的是什么?
答:
应该是其输出为满刻度时的输入端
压差
。比如输出为 +5V 时。过去的仪表也有以输出为10 毫安为满
量程
的。
差压变送器
校验
量程
与最大工作压力
答:
0MPa或 10.01MPa),变送器所能承受的最大允许工作压力,叫最大工作压力。V锥流量计是一种差压流量计,变送器量程必须和流量计的设计差压范围配套(一致)才能正常使用。设计 600Pa 的 V锥 就应该配 600Pa
量程的
变送器。
差压变送器的量程
有一个可以调整的范围,一般不能超出。至于你说的“人家...
压力/
差压变送器
计量校准方法有哪些?
答:
压力源通过胶皮管与自制接头相连接,并检查气路密封情况,同时把电流表或电压表、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。二.常规
差压变送器的
校准 先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满
量程
,使输出为20mA, 在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时...
现场风速测量量程要求0--30m/s 校验
差压变送器的量程
应该是多少?
答:
差压 式风速传感器的 K系数 风速 =K× 根号 下(2×差压值÷ 密度 )密度是受温度影响的 你仅仅是
确定
变送器
量程
,所以可以大致算一下:把K 大致定义为 1 例如毕托管是 0.83 也有1 的 把空气密度 定义为常温常压 的1.293 差压=30×30×1.293÷2 大约=581pa
差压变送器
量程范围可以...
差压变送器
测量范围和输出信号之间是怎么对应的,4MA对应0,像5MA,6MA...
答:
量程
0-100%对应4-20mA 20mA-4mA=16mA 100/16=6.25% 也就是每1mA对应量程的6.25 也就是说你的电流输出减去4mA乘以6.25%就是当前量程的百分比,再乘以你的用户量程就是当前感压值,举例:用户量程0-50kPa,当前电流输出7mA 7-4=3mA 3*6.25=18.75% 18.75*50=9.375kPa ...
现有一台EJA
差压变送器
(出厂量程为0-0.1MPa),我可以将它
的量程
调整为0...
答:
EJA的
差压变送器
: 打个比方如果是EJA110A-EM。。。是无法调至0.3mpa的。如果是EJA110A-EH。。。这个就可以调到0.3mpa。 换言之中间为M膜盒最大
量程
是0.1MPA,如果是H膜盒最大量程为0.5mpa。在0-最大量程范围内是可以任意调节的。