答:
变频器恒压供水
调试方法:1 接线 电源输入(11#、12#)---AC100V~240V 测量信号输入(35#、36#)---从压力变送器来的4~20mA电流信号,要并接1个250Ω电阻。(电流/电压)控制输出(31#、32#)---4~20mA电流输出,接到变频器作为频率给定信号。 报警输出AL1A(7#、8#)---继电器...
金田
变频器恒压供水参数设置
答:
外部端子控制。根据查询金田变速器相关资料得知,金田
变频器恒压供水参数设置
外部端子控制。1、运行频率设定方式选为模拟电压(远传表)或模拟电流(变送器)。2、运行指令选择选为:外部端子控制。基本就是这两个。
台达vfd-b
变频器恒压供水参数设置
答:
1、管网压力小于设定压力,
变频器
频率增加,水泵转速加快,
供水
量加大,管网水压上升台达
参数设置
。2、管网压力等于设定压力,变频器输出频率维持不变,水泵转速不变,供水量不变,管网水压保持稳定台达参数设置。3、管网压力大于设定压力,变频器输出频率降低(直至休眠),水泵减速,供水量减小,维持管网水压...
恒压供水变频器
初始
怎么
调试?
答:
通常微分需要关闭)反馈信号类型(一般为电流型)模拟量输入死区 注: 用户设定的百分比值,基准为反馈通道100%对应的压力值,需要用户自行计算;比例增益与积分时间
设置
需要用户根据现场情况综合
调整
,比例越大,积分越小,系统响应越快,稳定性越差;对于
恒压供水
工艺一般不采用微分设置,通常设置为0。
西门子MICROMSTER430
变频器
用于
恒压供水怎样设置
?
答:
其他回答 430变频器整体不错,但是对于电压的要求很高。欠压就会报警。我用了不少,也修了很多次。质量不是很高。 inventty | 发布于2010-05-24 举报| 评论 0 0 为您推荐:
恒压供水
系统 西门子plc恒压供水 西门子
变频器参数设置
西门子m430变频器调试 变频器 恒压供水预值 西门子恒压供水的 ...
ABB510-01
变频器
用远传压力表
恒压供水参数怎么调
?
答:
远传压力表是压力传感器中比较简单的一种。压力表内部有一个电位器,电位器的滑动端与压力表的指针相连。压力变化时,电位器滑动端的位置也随之改变。远传压力表与
变频器
的接线:远传压力表的三个端子分别接变频器的+10V(电源),GND(公共地),X1(多功能端子)。需要设定变频器的
参数
:1、运行指令来源=...
伟创
变频器恒压供水参数如何设置
答:
电源应接到
变频器
输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等变频器中。变频
恒压供水
是指在供水管网中用水量发生变化时...
易能
变频器
一拖二横
压供水怎么 设置
答:
F3.17=苏醒压力阀值(当
变频器
处于休眠状态,压力低于此阀值,经过苏醒延时时间后,变频器苏醒,频率上升,压力回升)F3.20=3(选择
恒压供水
基板做一拖四的供水模式)F3.21=对应压力表或压力传感器量程 F3.26=1(此
参数设置
为1后,可以通过监控C-11(目标压力)、C-12(反馈压力值)F3.31=0-2(...
英威腾
变频器恒压
补水运行应设定哪几项?
答:
恒压供水
很简单,不用多段速,用
变频器
的PID功能。非常好用。下面以英威腾CHF100A为例说一下
参数设置
:P0.01设为1端子运行,P0.07设为6PID控制设定,P9.00PID给定源设定(根据现场情况),P0.02PID反馈源设定(根据现场)另外还可以设定休眠频率,和休眠时间等 ...
恒压供水
的
变频器如何
设定?
答:
关键看你用什么牌子
变频器
,绝大多数变频器都有PID功能,首先工作调速模式要
设置
成PID调速方式(每种品牌都有自己的设置方式)。然后再设置:P=比例,根据设定压力相对应的回传电压信号。I=积分时间根据现场实际情况,一般从大向小
调整
,直到
供水
压力上下波动很小为止,D=微分,一般不需要特别调整。