33问答网
所有问题
当前搜索:
恒压供水变频器怎么调参数
三菱
变频器
在
恒压供水
中的
参数是如何设置
的?
答:
就
设置
你的工作控制方式模式,频率以及最大频率,制动时间什么的,其它的像增益这些主要是
调节
用的。
台达
变频器
用于
恒压供水
,变频器。
如何设置
答:
首先确定
变频器
是否有PID控制功能,如果有,那就可以。假定变频器有AI1 AI2两个模拟量输入通道,那么:1.定义AI1位压力设定 2.定义AI2位压力反馈 3.AI1定义为电压输入,接一个电位计,
调节
此电位计即是调节压力设定 4.AI2接压力表或者压力传感器,表或传感器应该位于管道上,水泵的出口侧,根据表...
康沃
变频器
远传压力表
恒压供水如何
设
参数
压力表是0_0.6如何在变频器里...
答:
H-48 内置PID控制 5:四泵
恒压供水
PID H-49 PID设定通道 0:面板电位器 H-50 PID反馈通道 1:电流输入 H-51 反馈信号特性 0:正特性 H-52 反馈通道增益 依实际
调整
H-53 PID设定、反馈显示系数 依实际调整 H-54 PID控制器结构 2:PI H-55 ...
菱川
变频器恒压供水参数如何
设定
答:
压力表电气技术
参数
:电阻满量程:400Ω(蓝、红)零压力起始电阻值:≤20Ω (黄、红)满量程压力上限电阻值:≤360Ω(黄、红)接线端外加电压:≤6V(蓝、红)变频
恒压供水
系统开环调试 检查接线无误后,合上空气开关和漏电开关,
变频器
上电,数码管显示0.0,按JOG键,检查水泵的转向,若反向,改变...
ABB
变频器
ACS510用远传压力表做
恒压供水
怎么接线
怎么设置参数
?
答:
用于大功率电机,节省软启动器。这三种宏都能实现
恒压供水
。这里说说使用PID宏实现恒压供水,管道上安装好远传压力表,这里使用的是0-10V的远传压力表接AI2做PID的反馈值,不需要电位器接A1做设定值,直接用控制盘给定。先按说明书中的接线方式接好线,再
设置参数
。接线:压力表绿线接4脚10V,黄线接...
森兰
变频器
S200用于
恒压供水
具体
参数怎么设置
答:
你好!F7-00=3 F7-03是量程,F7-04是你需要的压力值,F8-00=1;信号接AI1上 这是最基本的
参数
,一个水泵用的 如有疑问,请追问。
ACS510
变频器
一拖二
恒压供水怎么设置参数
,控制模式为PFC,反馈信号输入AI...
答:
把回馈信号改到AI2口,4010=内部 4011=(根据你的压力表计算一下,压力表的满量程对应的是100%,所以就是6公斤/压力表满量程=设定值/100%)
变频器
在
恒压供水
系统
怎么
设定
答:
PLC←
变频器
←压力传感器 ↓ ↓ ↑ 泵组→→→管网→用户 ↑ 水池
西门子
变频器恒压供水
中
参数如何设置
?
答:
1、设定
变频
运行方式为外部电流信号 2、变频范围 3、水泵启动、停止时间
三菱
变频器恒压供水
PID控制都需要
设置
哪些
参数
?
答:
P=PL+ΔP=PL+ KQ2;因此供水系统的设定压力应该根据流量的变化而不断修正设定值,这种
恒压供水
技术称为变量恒压供水,即供水系统最不利点的供水压力为恒值而泵站出口总管压力连续可调。3.系统功能该系统选用FR-500日本三菱
变频器
。该系统中具有功能:3.1自动切换变频/工频运行功能...