33问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风机多线和总线控制接线图
排烟风机
接到消防控制室的
多线控制线
有几根
答:
两根电缆比较合适。一根
控制
电缆(4×2.5),一根信号电缆(4×1.5)。控制包括启/停,信号包括
风机
状态和故障。
双速
排烟
送
风机
是什么?配电箱到它的线是如何接的?谢谢
答:
双速
排烟
送
风机
, 是一台风机配用双速电机主双速
控制
柜,实现双速运转,一般低速是排风,高速是排烟,控制柜到双速风机一定是有两路线的。怎么算与安装高度这些设计院都设计好的..
消防
多线
控制
与总线控制
的区别
答:
总线控制
就是模块控制,设备动作所需要的24V电源信号或开关量信号均由总线模块提供,通常用于不太重要的设备联动;优点是布线施工方便,成本较低,缺点是可靠性不如
多线
。2、多线 多线控制就是直接控制,信号由报警主机手动或联动输出,直接提供到设备;用于重点设备的控制;优点是可靠性高,稳定性好,...
注册消防工程师必会——— 机械
排烟
系统的组成和原理
答:
排烟道是烟气的输送通道,它连接排风口和
排烟风机
,形成一个高效的排烟网络。当火灾信号触发时,防
排烟控制
器接到指令,启动排烟程序。此时,活动挡烟垂壁自动开启,将烟气限定在防火分区,同时联动排烟口和排烟防火阀,确保烟气不会侵入其他区域。智能防护:防火阀门与通风系统的协同作战 更重要的是,排烟...
多线
控制
和总线控制
的区别,在火灾报警系统中的各自作用
答:
规范要求 送
风机
、
排烟
机、消火栓泵、喷淋泵除了有
总线控制
模块启动,还要求有
多线
直启功能,说白了就是如果报警联动控制器损坏总线模块不能启动,这时用多线盘可以启动这些重要的消防设施。也就是双保险。多线盘不占用总线设备的编码地址。
关于消防
多线控制
线路问题
答:
很简单 一台正压风或
排烟
机用一组
多线
控制(基本是5根一组,也有7根的,根据你用的消防主机而定)用
总线控制
也可以,4根线(24V电源线、信号线),这办法就是要用到控制模块 自己选一种吧
依爱牌消防
控制排烟风机
穿几根线
答:
这个依爱消防设备的消防
风机
水泵远程直接启动线经过
多线
模块只需要四根线即可
消防
多线控制与
直启的区别是什么
答:
向左转|向右转
总线控制
就是模块控制,设备动作所需要的24V电源信号或开关量信号均由总线模块提供,通常用于不太重要的设备联动;优点是布线施工方便,成本较低,缺点是可靠性不如
多线
。2、多线 多线控制就是直接控制,信号由报警主机手动或联动输出,直接提供到设备;用于重点设备的控制;优点是可靠性高...
消防安装中的,
风机
,强切,电话,电梯怎么拉线。
答:
看厂家设备,
风机
强切 电梯这3个最好加24V电源线2根,有些厂家的模块需要24V,风机 强切
控制
箱里的中继器有些需要24V。电话有
总线
的和
多线
的,总线需要4根,2根电源,2根电话信号线,多线的2根直接到主机。
怎么能找到
风机控制
箱的消防反馈接口和启动接口
答:
消防控制室到
排烟风机
的联动控制,通常采用
多线
直接控制,敷设四芯电缆到
风机控制
柜。报警主机的手动多线盘有2芯24V输出和无源常开反馈接口,
接线
时对应消防风机控制柜的启动端子和无源常开信号反馈端子即可。