33问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风机多线和总线控制接线图
消防
排烟风机
是怎样
控制
的
答:
消防
排烟风机
是采用单输入单输出模块联动
控制和多线
远程控制的,另外还设置输入模块控制防火阀停风机的。
消防设计规范有没有强制规定消防
风机和
消防泵是要
总线和多线
启动的
答:
没有要求要用
总线
,1大
多线控制
是要有的,最常用就是有消防控制中心,一种是手动消防控制中心直接起动消防泵和喷淋泵,一种是触发烟感,手爆按纽,水流指示器,消防控制中心自动控制消防水泵和喷淋泵。2如果没有消防控制中心,可现场采用电接点压力表控制,低点起动高点停,根据设定压力来运行。上锐泵业...
集成灶不
排烟
,上方滴水怎么办?
答:
2、电源板或电脑板损坏,检查判断后,维修或更换。集成灶
风机
不转了:1、电源线脱落或漏保插头损坏,参考电线连接图,检查判断后维修或更换。2、电源板或电脑板损坏,检查判断后,维修或更换。3、电机温升超过125度,冷却后可恢复正常,也有可能是电机烧坏,需要更换。4、
控制线
连接插接触不良,参考电路...
打开
排烟
阀启动
风机
,关排烟阀停风机怎么做的?有图纸吗?
答:
是防火阀关闭停风机,防火阀接反馈线到
风机控制
箱
消防补
风机
需要
多线控制
么
答:
消防
排烟风机控制
一般设置2个模块,一个
多线
模块,1个控制模块,控制模块用于防火阀停风机 ,多线模块用于远程手动控制,也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风风机只有多线模块。这个具体
接线
要根据设备来看,不同的厂家设备接法不一样,需要的线也不同,比如海湾设备需要7根线...
一个输入输出模块可以接多个
排烟
口吗?
答:
(3)排烟口平时应处于关闭状态,火灾时可用手动开启,或者由消防控制室遥控或与报警器联动自动开启;(4)机械排烟口
与排烟风机
应设联锁装置,当任何一个排烟口开启时,排烟风机即能自动开启。[1]排烟口类型 排烟口按照控制方式不同可以分为:板式排烟口、多叶排烟口、远程
控制多
叶排烟口和多叶防火排烟口...
消防手动
控制线
是点对点还是一根
总线
?
答:
多线
制VS
总线
制:两种线制各有优劣。在消防报警系统中,多线制是最可靠的,最传统的,就是每个探头用两根导线独立连接到主机,俗称2N制,也有设立一根公共导线,俗称2N+1制。我国经过发展目前基本处在探测器(设备)使用总线连接、联动设备泵以及
风机
采用多线连接。多线制的火灾报警
控制
器已经很难找到,...
排烟风机
联动到消防
控制
室要几根线
答:
具体哪个厂家的设备?一般
排烟风机
会需要2个按钮,也就是启动+停动按钮各1个,因为是风机,也就牵扯到280°防火阀强制停动和联动停动风机的功能(消防检测必检项),所以停动按钮要作为联动停风机用,一般每个按钮在3根线以上
消防系统图中代号是什么意思
答:
消防系统图中代号有的是英文缩写,有的时拼音缩写。D——拼音缩写:电源 Dianyuan C1,C2——英文缩写:Control
控制
GB——拼音缩写:广播 Guangbo F——英文缩写:Fire 消防 XF——拼音缩写:消防 XiaoFang 首位代码F的含义是:直接防止(自动)自动能量流、信息流、人身或设备发生危险的或意外的情况,...
消防进风口显示反馈能自动关闭吗
答:
能。消防
排烟风机
从主机
多线控制
盘直接启动也可以直接关闭的,远程启动后主机多线盘显示反馈和启动的,但是在启动下面的按键按一下就会直接停止并恢复取消反馈的。