33问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风机多线和总线控制接线图
泛海三江的
风机线
怎么布线
答:
多线控制
一般用于远程启动消防泵、排烟机、送风机等等重要设备。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2006规定:消防水泵、防烟和
排烟风机
的控制设备当采用
总线
编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。多线控制盘一般设于消防联动控制柜内,应该处于自动状态。
消防输入输出模块,一般装在什么地方,
答:
监视
控制
模块主要对应于排烟口、排烟阀,这类排烟口排烟阀平时常闭,当防护区内有烟时人为手动打开排烟口或者通过烟感报警确定位置,由报警主机联动相应排烟口、排烟阀,此时这个模块阀的监视信号返回打开了排烟口(阀)的信号,由此联动
排烟风机
运转。另外,你这个图的电梯控制缺少模块,这样直接将信号
线和
...
消防主机上的直接
控制
盘和
多线
手动控制盘有什么区别?
答:
1. 功能:直接
控制
盘通常用于对消防系统进行基本的手动控制,如消防报警启动、停止、复位等。它只能控制特定区域或特定设备,不能进行细致的分区控制。而
多线
手动控制盘具有更多的操作按钮和指示灯,可以实现更多的功能,如对不同区域的独立控制、报警状态的显示、消防设备的测试等。2.
接线
方式:直接控制...
消防主机上的直接
控制
盘和
多线
手动控制盘有什么区别?
答:
多线控制
是由主机控制室用于手动控制的,有的厂家的多线控制也可以参与联动。5、多线控制一般用于远程启动消防泵、排烟机、送风机等等重要设备。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2014规定:消防水泵、防烟和
排烟风机
的控制设备当采用
总线
编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
消防预算弱电的知识讲解?
答:
报警警铃如带地址直接接信号线
线和
电源线。如不带地址需通过
控制
输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、
排烟风机
、空压机控制及强切非消防电源、电梯通过控制模块和信号
线及
电源线和报警主机连接。3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过
多线
手动控制盘...
防
排烟风机
到消防主机是不是都要单独放线?这样可以在消防
控制
中心直启风...
答:
小放
排烟风机控制
箱到主机的
多线
远程直启线根据设备不同需要的线路不一样的,依爱需要2根,利达华信需要5根。海湾需要7根,其他的基本上如青鸟、松江、赋安、泰和安都需要6根线。
消防
多线
是从哪里接到哪里的
答:
消防报警系统的
多线
联动指的是从消防风机(加压风机、消防补风风机、消防
排烟风机
) 和消防水泵的
控制
箱柜直接到消防控制室的多线联动盘的,有些厂家设备需亚奥设置多线模块,有些不需要
消防的
排烟风机
既可以被
多线控制
盘控制,又可以被
总线控制
盘控制,这两种...
答:
消防
排烟风机
只需要
多线
盘直接启动
和控制
室显示电源按钮启动的,不需要
总线
盘的控制的。
消防弱电控制中,
多线控制与
手动强电控制有什么区别?
答:
根据报警规范,
排烟风机
要从消控中心放专线一对一启动风机,每一台风机都要一根7芯电缆来实现控制加反馈功能,另外规范还要求当你手动打开一个排烟阀时能直接启动风机,这对线是从风阀执行器直接到
风机控制
箱的所以称为手动强电控制启动风机,但这对线最好不要用220V,通常也采用24v加继电器过度来实现,这样...
我知道消防主机到
排烟
阀需要输入输出模块
控制
,需要连接四根线(两根报...
答:
从模块到排烟阀也是四根线,两根启动、两根反馈。这也是跟输入输出模块的功能相对应的,输出是
控制排烟
阀动作,输入是动作之后的反馈。