A5
驱动器
怎样设定让
伺服
电机正反转
答:
电机(英文:Electric machinery,俗称"马达")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生
驱动
转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动...
松下伺服驱动器
MADHT1507E
参数
设置问题
答:
松下伺服
JOG 试运行操作:一、按一次S,三次M,四次向上键,一次S,长按向上键5秒,再长按向左键5秒,进入JOG,这时按上、下键电机即可正、反转。这就是JOG试运行;RF-JOG 按下S 移动到JOG - 持续按▲键直至显示为READY画面。持续按向左的方向键直至显示5 U_ ON.二、试机步骤 1.JOG试机...
松下伺服
的性能特点
答:
Panasonic MINAS SERIES 松下交流
伺服松下
交流伺服电机的输出功率一般为0.1-100 W,电源频率分50Hz、400Hz等多种。它的应用很广泛,如用在各种自动控制、自动记录等系统中.■小型化设计1) 通过对
驱动器
进行最佳热分析实现小型化,与过去相比,体积75%,重量80%2) 使用薄模具钢板的新冲片工艺,大幅度...
怎么解决
松下伺服驱动器
A系列13号报警问题?
答:
13号报警:当
参数
Pr65主电源关断时欠电压报警触发选择设成1时,L1、L3相间电压发生瞬时跌落,但至少是参数 Pr6D,主电源关断检测时间所设定的时间或者在
伺服
使能(Servo-ON)状态下主电源逆变器P-N间相电压下降到规定值以下。1.主电源电压太低。发生瞬时失电。2.发生瞬时断电。3.电源容量太小。
松下伺服
的型号分类
答:
(2)高精度型:17位型(217)增量式编码器(3)特殊型217位型(217)绝对式编码。目前minas a 系列大陆地区已不支持订货。可从日本进口。所以一些a系列的
伺服
有坏掉要更换的可以从选择继续选用原先系列或者使用a4 系列对应型号整套替换。某些型号需核对电机尺寸是否一致方可替换。 ■采用
松下
公司独特算法...
松下伺服驱动器
插上线就报警,也没有显示是怎么回事?
答:
保护功能:主电源欠电压 故障原因:当
参数
Pr65(主电源关断时欠电压报警触发选择)设成1时,L1、L3相间电压发生瞬时跌落,但至少是参数Pr6D(主电源关断检测时间)所设定的时间;或者,在伺服使能(Servo-ON)状态下主电源逆变器P-N间相电压下降到规定值以下。
松下伺服驱动器
是用来控制松下伺服电机的一种...
三菱PLC怎样
驱动松下伺服
答:
松下伺服
有位置模式(脉冲控制),速度模式和转矩模式(IO控制)三种。后两者直接用PLC输出到驱动器指定的IO端口即可控制,当然要设定必要的
参数
,如模式设定,转速大小,转矩大小等。位置模式较为常用,用于定位场所使用。可以使用正反脉冲控制,也可以使用脉冲加方向控制。对于接线请参照
伺服驱动器
说明书。
松下
a5
伺服驱动器参数
如何设置才能让电机可以正反转
答:
驱动器
上电后按一次设置键S进入d01.SPd;按一次模式键M进入
参数
设定模式PAr.000,通过上、下、左键选择所要修改的参数,按设置键S进入该参数的设定值;把对应参数的设定值修改后,再按住设置键S约2秒后,界面自动返回到对应的参数设定模式PAr.***;在返回到对应的参数设定模式PAr.***后,再按一次...
松下
交流
伺服
电机
驱动器
err21.0是什么意思
答:
报警err21.0检查编码器线是否异常,无异常后就是驱动器或者电机本身产生问题,送修或者更换新机都可以。运行过程中报警ERR1,则可能是用户调整参数不当造成,请咨询厂家,或重新调整
驱动器参数
。如果交流
伺服驱动器
没有报警ERR1,则检测电机和动力线U、V、W跟PE是否短路造成。如果交流伺服驱动器还是报警ERR...
松下伺服驱动器参数
设置如何保存
答:
A/A4系列 改完
参数
之后 按一下set 返回到 pr__,再按一次mode 出现EE-SEE,再按一下set,出现EEP---,按住向上的方向键保持5秒钟,出现finishe 或者reset就可 A5系列 改完参数之后 长按set 返回到 pr__,再按一次mode 出现EE-SEE,再按一下set,出现EEP---,按住向上的方向键保持5秒...