答:
如果类型是"EX",版本不够,参看下图
欧姆龙CP1H
晶体管PLC直接驱动2.5W/24V电磁阀要紧吗
答:
可以是可以,不过电磁阀之类的外围设备,随时都有可能出现短路或者电磁阀烧坏等现象,这样容易烧坏PLC的输出点,建议你最好增加一个DV24V的继电器,然后用继电器的触点再来控制外部的电磁阀。一个继电器配上座子价格也在10——20元之间。
欧姆龙CP1H
型号PLC的输入输出COM口可以共用一个电源吗
答:
完全可以,PLC用的电源是自带的,一般输入为24V直流,输出就看实际情况了。在连线的时候就是把输入和输出的COM口连一起的,再通俗点,COM就是接地端。
请教,
欧姆龙
cqm1h plc编程电缆用的是usb转232的怎么安装?装了几次都...
答:
什么操作系统?如果是WIN7等新出的系统,需要你的USB驱动支持这个版本。还有很多的市场上便宜的USB-COM的线,用在PLC的通讯方面并不能成功的。有的甚至驱动都不能安装的,我已经帮好多朋友解决过这个问题了。推荐用下面的这种转换线,我自己买的,很稳定,感觉还可以。或者用PCMCIA扩展卡转接的,效果更...
欧姆龙CP1H
模拟量输入输出梯形图怎样编程,为什么检测不到输出和输入呢...
答:
CP1H
-NA的吧?200是第一个模拟量输入通道,数值为0,检查以下几点 1、PLC设置中是否勾选打开了第一个通道,并且选择了输入方式(0-5V 4-20ma等)2、参数下载到PLC后 是否重新上电 3、外部接线是否正确,电压输入的话,直接V和COM就行,如果是电流输入的话 需要把第一个通道的V和I短接。输出通道...
欧姆龙cp1h
+plc怎样读取4路高速计数器当前值
答:
欧姆龙cp1h
+plc读取4路高速计数器当前值的方法是A270和A271是高速计数0的计数值保存区,低位A270对多只能保存十六进制,当低位保存满后,会在高位A271继续保存计数值。A272是高速计数器1的当前值的低8位高数计数器0 ,占A270,A271高数计数器1,占 A272,A273。如果用循环技术或Z相复位等, 计...
欧姆龙
PLC-
CP1H
控制松下A5伺服电机,请问plc与电机驱动器之间怎么
连接
...
答:
其实各PLC的接线都是差不多的,先给你个示意图看看,根据实际选择有N对双绞线的屏蔽电缆自己配线,关于同时控制两台伺服,脉冲信号线并接到PLC输出端就可以了,或者主从关系也行。
...win10的系统,装
欧姆龙
cxp7.3,选择的
cp1h
怎么不能仿真,强制
答:
这个版本的软件支持WIN 7系统的,包含在CX-ONE里面,也支持WIN7 64位系统。但可能不支持家庭版的操作系统。你关闭那些所谓的安全软件,以管理员权限运行看看可以不。最好再安装的时候,关闭那些所谓的
电脑
卫士,管家之类的软件。
欧姆龙cp1h
+plc读取4路高速计数器当前值的方法是什么?
答:
欧姆龙cp1h
PLC和安川A1000变频器的通迅问题
答:
首先通讯指示灯有没在闪烁了,通了就是硬件没问题。再次就是modbus报文了,
CP1H
要在D30000多里设置,然后用系统位触发的。(而且老版的操作手册将串口1和串口2的触发位刚好写调了,你说搞笑不?这点我和
omron的
技术支持核对过的)。