33问答网
所有问题
当前搜索:
欧姆龙cp1h连接电脑
欧姆龙
PLC编程软件CX-Programm关于无法添加类型为“
CP1H
”的PLC...
答:
这种情况有可能是你在安装CX-Server相关的组件的时候出现了问题。建议安装软件之前将国内的一些杀毒软件、优化软件卸载点,然后再进行安装。这个问题和CX-Programmer关系不大。
威纶触摸屏与
欧姆龙
plc CP1E通讯线怎么接?
答:
如果独立使用
欧姆龙
Plc CP1E通讯线,则接线方法如下:1、使用剥线钳把3根红色线剥好长度1厘米的裸线头。同时把砂轮机的输出线头也剥好。2、然后使用尖头钳把剥好的电源进线头弯曲成V型。因为进线是单芯硬铜线,威纶触摸屏的电源线是多根细铜线组成的软芯线。3、接好3根电线后,再使用绝缘胶带把...
求
欧姆龙CP1H
的电源原理图?我的PLC烧了!
答:
是因为电源
接
了220VAC,后来讲PLC打开,看到保险烧爆了,所以将以前的保险两边用线焊接在一起,就可以正常使用了,但是没有了保护机能,下次再接错就会直接将CPU烧坏了。相信
CP1H
都是一样的,打开看一下电源进线附近的PCB板是不是有烧坏的保险,换掉或直接短接就可以了。
欧姆龙CP1H
PLC脉冲发出完成标志是什么呢?
答:
欧姆龙CP1H
PLC脉冲发出完成标志是脉冲输出中标志位 1. A280.04 2. A281.04 3. A326.04 4. A327.04;1、这个标志位是 输出脉冲的时候置ON, 一般用它的下降沿触发信号。2、这个标志位是输出中时 OFF 输出完成ON 一般用它的上升沿触发信号。
欧姆龙CP1H
用232和通讯不上?大侠们看看是怎么回事
答:
一般检查通信线缆以及通信配置
大师请帮帮忙,
OMRON CP1H
使用CP1W-CIF11如何与三菱变频器通讯?_百度...
答:
CP1W-CIF11只是一个硬件口,422/485口。而你要做通讯取决于通讯协议, 你要看下你的变频器用的是什么协议回头使用
CP1H
做无协议通讯。如果三菱那个型号支持MODBUS-RTU,那么
欧姆龙
这个小型机还可以用到简易主从站功能来通讯。
欧姆龙CP1H
PLC能不能接三线制传感器?第一次用欧姆龙PLC,在使用手册上...
答:
欧姆龙CP1H
PLC可以使用三线制传感器。因为手里没有CP1H PLC硬件手册。只能给你参考意见。要根据CP1H PLC输入口是漏型输入(输入口外部公用端接24v-),还是源型输入(输入口外部公用端接24v+)。漏型输入可以使用NPN型三线制传感器,源型输入可以使用PNP型三线制传感器。一般传感器接线颜色:棕色接24V+,蓝色...
欧姆龙CP1H
如何解密
答:
可以通过解密软件进行解密,软件现在都是收费的,
连接
方式可以是串口,也可以是USB口,保护方式:UM保护,任务密码,禁止覆盖,最麻烦是带功能块的,处理起来相对麻烦些;
欧姆龙cp1h
的模拟量通道可以和k型热电偶直接
连接
吗?还是中间需要接变送...
答:
不可以哦,需要使用温度扩展单元。热电偶的型可以选用
CP1
W-TS001或者TS002,前者是2通道热电偶输入,后者是4通道热电偶输入。
plc高手请进。
CP1H连接
伺服
答:
cp1h
可以输出脉冲控制伺服,如果精度要求不太高只要plc输出脉冲做开环控制就可以了。如果精度要求高的话可以将伺服放大器上的脉冲输出接到plc脉冲输入端计数,这就是全闭环了。松下伺服没用过,不过你选择脉冲控制型的就可以了。cp1h可以输入4路高速脉冲,可以输出2路高速脉冲。伺服控制方式选择脉冲+方向...