欧姆龙CP1H PLC脉冲发出完成标志是什么呢?

欧姆龙CP1H 4个脉冲输出口的脉冲发出完成标志是什么?除了有完成标志的辅助继电器识别,还有什么方法。可以知道他的脉冲发送完成了?
本人新手哪位师傅帮下忙。

欧姆龙CP1H PLC脉冲发出完成标志是脉冲输出中标志位 1. A280.04 2. A281.04 3. A326.04 4. A327.04;

1、这个标志位是 输出脉冲的时候置ON, 一般用它的下降沿触发信号。

2、这个标志位是输出中时 OFF 输出完成ON 一般用它的上升沿触发信号。

扩展资料

一、保养规程、设备定期测试、调整规定

(1) 每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;

(2) 对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压。

二、设备定期清扫的规定

(1) 每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生;

(2) 每三个月更换电源机架下方过滤网。

参考资料来源:百度百科-欧姆龙PLC

参考资料来源:百度百科-脉冲

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-19

完成标志为A392.06。PLC的一个扫描周期必经输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。

PLC在输入采样阶段:首先以扫描方式按顺序将所有暂存在输入锁存器中的输入端子的通断状态或输入数据读入,并将其写入各对应的输入状态寄存器中,即刷新输入,随即关闭输入端口,进入程序执行阶段。


PLC在程序执行阶段:按用户程序指令存放的先后顺序扫描执行每条指令,经相应的运算和处理后,其结果再写入输出状态寄存器中,输出状态寄存器中所有的内容随着程序的执行而改变。

输出刷新阶段:当所有指令执行完毕,输出状态寄存器的通断状态在输出刷新阶段送至输出锁存器中,并通过一定的方式(继电器、晶体管或晶间管)输出,驱动相应输出设备工作。

扩展资料:

冲量是其取值总是不断的在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量。每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。

PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈10000,要求步进电机旋转90度。那么所要动作的脉冲数值=10000/(360/90)=2500。

参考资料来源:百度百科-PLC编程

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-08-03

一、欧姆龙CP1H PLC脉冲发出完成标志是脉冲输出中标志位 1. A280.04 2. A281.04 3. A326.04 4. A327.04;

1、这个标志位是 输出脉冲的时候置ON, 一般用它的下降沿触发信号;

2、这个标志位是输出中时 OFF 输出完成ON 一般用它的上升沿触发信号;

扩展资料:

一、 脉冲量是其取值总是不断的在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量。每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。

PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈10000,要求步进电机旋转90度。那么所要动作的脉冲数值=10000/(360/90)=2500。

二、脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以下是以步进电机为例来说明各控制方式。

1、步进电机的角度控制。首先要明确步进电机的细分数,然后确定步进电机转一圈所需要的总脉冲数。计算“角度百分比=设定角度/360°(即一圈)”“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比。”公式为:角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)。

2、步进电机的距离控制。首先明确步进电机转一圈所需要的总脉冲数。然后确定步进电机滚轮直径,计算滚轮周长。计算每一脉冲运行距离。最后计算设定距离所要运行的脉冲数。

公式为:设定距离脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14)/一圈总脉冲数]

参考资料:百度百科-欧姆龙PLC

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-11
脉冲输出中标志位 1. A280.04 2. A281.04 3. A326.04 4. A327.04
这个标志位是 输出脉冲的时候置ON, 一般用它的下降沿触发信号
脉冲完成标志位 1. A280.03 2. A281.03 3. A326.03 4. A327.03
这个标志位是输出中时 OFF 输出完成ON 一般用它的上升沿触发信号本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2013-01-06

还可以监视 脉冲当前值,做比较。 记得用 >SL 或 <SL