omron脉冲输出完后有没有个指令给出个完事输出信号啊,我想用这个信号起始下一条程序,来个大侠
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-25
有,有个系统位是脉冲完成位,就是说脉冲发送完成后这个系统位会置on。
至于是哪一位,不同型号的PLC是不同的,自个去查你在你那种PLC的操作手册脉冲那一章肯定有的。
追问
谢了,你QQ多少,能加个好友么
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hhcc0R04h.html
其他回答
第1个回答 2012-06-26
欧姆龙CP1H零号端口的脉冲输出完成标志位为A280.03,1号端口的标志位是A281.03。CP1H和1E一样。CPM1A 的没有这样的标志位,CPM2A中0号端口的脉冲输出完成标志位是AR11.14。1号端口是AR12.14。
相似回答
omron
plc cp1e acc
指令
怎么用具体一点,谢谢可以举例(关于电机减速停止...
答:
只对一次扫描置ON 的执行条件即可。PLS2
指令
可在ACC指令的
脉冲输出
期间以独立或连续模式执行,或者在加速、恒速或减 速期间执行。 ACC 指令也可在PLS2指令的脉冲输出期间、加速、恒速或减速期间 执行。
用PLC控制步进电机正转2000个
脉冲,
停1秒然后再正转4000个脉冲停1秒...
答:
用绝对脉冲做,PULS设定脉冲数,SPED设定输出频率(
OMRON
PLC的
指令
)。脉冲发送完成标志位有动作了开启计时器,计时器ON了后用相同的方法做反向输出,第二次定时完成以后,开启第一个SPED的前置条件,就会循环进行了。实际应用还要设定驱动器输出模式
,脉冲输出
端。这些,你应该考虑不到。
OMRON
编码器
信号输出
答:
旋转编码器易受振动影响产生误
脉冲,
因此选择安装位置时要避免振动源。配线时务必在电源关闭状态下操作,注意电源极性和线路的正确性,避免与高压线、动力线并行,尽量缩短电线长度以减少信号干扰。使用电阻小、线间电容低的电线,如双绞线或屏蔽线,以减小信号间干扰。总的来说
,OMRON
编码器的
信号输出
和连...