欧姆龙PLC脉冲输出
继电器型的PLC。
用P_1S的脉冲输出对灯做闪烁处理这种方法是不是不好,长期执行对输出点的使用寿命有影响?
是否有必要改用晶体管的,或者有其他简单的方式?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
这个是不怎么好,长期这样输出对继电器的影响会非常的大,可以改用晶体管的,要是想节约成本可以用1个时间继电器加2个中间继电器来控制这个脉冲输出。这3个加起来也就几十块钱
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBR0RPBBW.html
其他回答
第1个回答 2010-09-06
首先你的脉冲输出不会对PLC输出有任何影响,只要不是10KHZ的频率。如果你真是10KHZ,你的灯都受不了。
不用这么浪费啦。以下是本人建议
一、使用中间继电器与时间继电器做。这个最实惠
二、使用你现有的PLC编一段小程序就可以搞定
三、不需要什么晶体管PLC晶体管PLC主要用到一些伺服控制什么的。那个频率高达200HZ。而且与继电器的相比。要便宜一些。
第2个回答 2010-09-06
频率比较低,可以使用 但不推荐
楼上几位兄弟提供了不错方法
相似回答
为什么
欧姆龙plc脉冲输出
不停止
答:
用户需要把当前脉冲数MOV到另外的寄存器中再中断即可停止。
欧姆龙PLC脉冲输出
模式有两种模式,分别是连续模式和独立模式 有连续模式由SPED指令设置输出脉冲频率为0,停止脉冲输出或由动作模式控制INI指令控制脉冲输出停止。独立模式输出脉冲数目达到设定的脉冲数目时脉冲输出停止,输出脉冲的数目及脉冲频率分别由...
新手学习
欧姆龙PLC
(用的是CP1E-N40DT-D)时所遇到的难点,苦于找不到...
答:
欧姆龙
的
脉冲输出
指令主要用来控制伺服电机、步进电机等。一般常用的是ACC,PULS+ACC,ORG等。端口就是输出轴数,比如脉冲输出0,脉冲输出1等。不需要定义,比如,脉冲输出0的端口是:100.00脉冲,100.02方向;脉冲输出1的端口是:100.01脉冲,100.03方向。具体详见说明书,厂家不同,型号不同,端口也...
欧姆龙PLC脉冲输出
连续,独立模式什么区别?
答:
1)在独立模式下,仅由PULS(065)指定的
输出脉冲
数将被输出。2)在执行SPED(064)之前,输出脉冲数必须通过执行PULS(065)来指定。(如果输出脉冲数没有被预先指定,脉冲将不会输出)。3)当计算的动程脉冲数是负的,将使用动程脉冲数的绝对值。(例如,如果动程脉冲数是-500,将使用500这个值)...