三十千瓦的
水泵星三角
电源电机的引出线改成软启动怎么改
答:
可以的,,只需把交流接触器全部缷除,注意6根线在
三角
时,那二根是一组的,还是原样不变,把这组合好的三根线接软启动
11kw
水泵星三角
启动空开跳
答:
比较简单的话,就是换个大的空开 如果还是跳的话,需要检查电机并头了
请大牛给讲下下面两张(
水泵
工作)电路图工作流程
答:
按下SB2→接触器KM1线圈得电吸合→KM1动合触点闭合,动断触点断开→电动机M1星形起动 ↓→时间继电器KT线圈得电吸合→接触器KM3线圈得电吸合 ↑ KM1自锁。(在KT延时时间内,按下SB4,KM4线圈得电吸合,KM4动合触点闭合,动断触点断开,M2电动机直接起动并运行。一旦M1进入
三角
形运行,将...
我这里有个11KW的
水泵
,要用
星三角
启动,请问擅自接触器怎么选择,我主接...
答:
11kw的
水泵
全压启动就可以了,没必要做
星三角
启动。单相370w电机的额定电流大约是1.8A,断路器选6A不算大。启动电流理论上为额定电流的3-5倍,你自己算一下吧,反正不能让电机在启动的时候就引起断路器过电流跳闸吧?如果选带电流限制的断路器,可以把过载电流适当限制一下。
你好,这是
水泵
控制柜的
接线图
,我看不懂?
答:
拍的照片看不清楚,如果是采用的
星三角
启动的降压启动的,看图应该是这样的,那么应该是到消防联动控制器的三根线和反馈线2根。如果是按照16d303的图集配置的那就是启动,停止和中线的8-10端子和反馈的21和23的。
75kw的循环
水泵
需采用
星三角
启动需要多大的电缆?
答:
75KW,单线单线电流约86A 按照安全载流量,铜线,在不穿管的情况下,25平方已经能够满足 如果是穿管,或者环境温度高,不利于散热,请选择35平方铜芯线 如果超过30米或者启动负荷很重,请酌情增大导线截面积 注意,我说的是接触器到电机的六条线的截面积,从电源到接触器的最少选50平方 ...
37KW
水泵
用
星三角
启动,空开80A够吗?谢谢各位了。
答:
绝对不够 最底也的用100A的 用的高了
水泵
有毛病空开不会跳 买德力西的空开
星三角
启动
水泵
,为什么还用变频器控制星角转换?
答:
不是变频器控制星角转换,而且是在星角启动电动机完成后,变频器介入,来实现对电动机的无级调速。有些特殊场景中,需要利用电机启动的大电流来获得最高启动转矩,从而迫使电机在最短的时间内达到额定输出转速,避免出现工艺次品等问题;例如喷气织机中,三相异步电机的额定
接法
是星形接法380v,需要采用大...
四十五个千瓦
水泵
,
星三角
启动,水泵到新三角两条电缆多少平方?
答:
四十五个千瓦
水泵
,
星三角
启动,水泵到新三角两条电缆要不小于25平方的铜芯电缆线。四十五个千瓦水泵满载运行电流应该在85A左右了。如果距离比较远电压降比较大电源线径可适当放大用35平方的铜芯电缆。
关于
星三角
启动。
答:
1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ
接线
条件才能采用
星三角
启动方法;2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);3.因电机启动电流与电源电压成正比此时电网提供的启动电流只有全电压启动...