消防泵控制柜里面交流接触器烧了,会导致
水泵
电机烧掉吗?_百度...
答:
看接触器怎么烧 如果触点 烧死 断不开,100%烧电机。如果是烧缺相等 热继电器,设置是否合理,烧电机几率不高。
75千瓦
水泵
能用
星三角
起动吗?
答:
应该用自耦减压启动或变频起动,
星三角
不适合重载或大型电机。
四十五个千瓦
水泵
,
星三角
启动,水泵到新三角两条电缆多少平方?
答:
柜内25平方国标,柜外到
水泵
距离远用35的保险一点
兄弟你好我有个13千瓦
水泵
可以直启吗如不行
星三角
用什么件啊
答:
完全可以 直接启动 的,现在的变压器的允许空间相对都比较大,13kw的启动电流也就50A 运行电流25A以内。一般情况下超过15kw的电机会采用
星三角
启动 ,有些用户甚至30kw、37kw,都采用直接启动。建议直接启动。
星三角
起动的
水泵
会转,抽不上水是怎么回事
答:
管道里有气,或者水池的水高度不够,
水泵
如果转的慢的话那就是相序错了!!
90KW的
水泵
为什么
星三角
不能起动(
接线
没错)
答:
时间继电器转换时间调节要合适,再有是不是负荷太大,把
水泵
脱开,分别检查下。有时候水泵的原因使电机启动负荷太大过流
...完成恒压供水系统,三个
水泵
,一个变频器,
星三角
启动,有报警功能...
答:
PID用变频器自身PID功能加压力变送器解决,否则plc模拟组件很贵。程序有空了写个你,我想有了方法其他程序你也会写。 去掉
星三角
启动 直接一个变频拖动3和电机。三个电机侧分别加热保护。这是别人不敢用的最新方案 呵呵
...KW的
水泵
并联运行,电机额定电流84.2A,额定电压380V,采用
星三角
...
答:
这个问题看上去不可思议,其实道理很简单,原因是受力问题(既负载)。1#
泵
要将静止的水推动是很费力的,那当然是满载电流82A了,而2#和3#泵是在已经有一定流动速度的水往前推动那当然就省力了,电流也就是40-45A了。不信你将1#泵关了,那就轮到2#泵是85A左右了,而3#泵是45-50A左右了,。...
200KVA的变压器可以用来负载95KW的消防
水泵
吗?水泵的启动时
星三角
...
答:
完全可以了,95KW电流也就在175A左右;200KVA的额定电流在280A左右
消防水泵和生活
水泵接线
对吗?都是单电源,消防水泵的W2用和U1连接吗...
答:
这个根据启动形式确定的,连接的一般是
星三角
启动,不连接的是一般是三角启动或者直接启动的。