90KW的水泵为什么星三角不能起动(接线没错)

我有一台消防水泵90KW的是采用星三角起动,有时起动正常,有时会跳空开
电压正常,空开应该是好的,有时是连1600A的一起跳,只有关阀起动。

时间继电器转换时间调节要合适,再有是不是负荷太大,把水泵脱开,分别检查下。有时候水泵的原因使电机启动负荷太大过流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-24
星三角只适合低负荷启动,把截门关了启动
第2个回答  2009-09-25
检查一下电压及空开。
第3个回答  2009-09-25
换空开