电压互感器
测试内容有哪些
答:
1.工频耐压设备(一种是针对一次绕组耐压,电压等级很高,至少能升压42KV。最好是能升压120KV的。这个很贵,AC/DC两用的更贵;一种是二次绕组耐压,电压等级低,可以升压3KV)2.感应耐压设备(有足够的升压容量,最好升压到660V)3.误差校准器,配有标准
电压互感器
、负载箱(100V、100/根3、100/3、...
互感器
测试仪有那些功能,能做那些
试验
?
答:
互感器
测试仪有那些功能,能做那些
试验
?变压器综合测试仪是专门为测试变压器而设计的多功能现场测试仪器:伏安特性、变压比、极性、误差曲线、角差比差、拐点计算、二次侧回路检查。实验中只需设定测试
电压
/电流值,设备就能自动升压/升电流,快速显示变压器的伏安特性曲线或比值变化、极性等实验结果,支持数据...
什么是
电压互感器
剩余绕组
答:
剩余绕组在三相PT的二次侧接成开口三角形,用以发生接地故障时做继电保护所用。当系统发生单相接地故障时,
电压互感器
一次绕组相电压一相为零,另两相升高√3倍,相应的二次绕组、剩余电压绕组的相电压也升高√3倍。剩余电压绕组的三相绕组中,一相电压为零,另两相电压为√3×100/3伏,且两相电压...
PT的开口三角
电压
是什么意思?
答:
一、PT的开口三角电压 1.开口三角形是指中性点不接地系统中
电压互感器
三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形
接线
连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。简单说明下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“da-dn”、“db-dn”、“dc-dn”,开口三角就是“da-dn”的dn与“db-dn...
电压互感器
vv接法 中性点不接地是否会烧毁电压互感器
答:
电压互感器
二次侧必须有良好的接地,这是因为在运行当中电压互感器的一次侧处于高压状态,而它的二次线圈却是处于一个固定的电压状态(通常为100伏)。如果它的一、二次间的绝缘损害或者被击穿,高压将直接加载到二次侧。由于电压互感器的二次侧是人们经常接触的地方,(装有仪表等设备),所以会造成...
电气
交接试验
中半绝缘
电压互感器
耐压试验怎么做
答:
二次加高频
电压
,检测一次电压!!
电压互感器
的空载
试验
答:
2.1 电容式
电压互感器
试验项目及分类电容式电压互感器从产品结构上分为电容分压器和电磁装置两部分,从试验项目上分为三部分,即电容分压器部分试验项目、电磁装置部分试验项目、电容式电压互感器整体部分试验项目。而每一部分分为型式试验和出厂试验两部分,另外有用户的
交接试验
。试验项目及分类见表1、表2。 表1 ...
电压互感器
的剩余电压绕组有什么用?
答:
在三相PT的二次侧接成开口三角形,用以发生接地故障时做继电保护所用。当系统发生单相接地故障时,
电压互感器
一次绕组相电压一相为零,另两相升高√3倍,相应的二次绕组、剩余电压绕组的相电压也升高√3倍。剩余电压绕组的三相绕组中,一相电压为零,另两相电压为√3×100/3伏,且两相电压夹角为60度...
电压互感器
在投入运行前及运行中应做哪些
答:
电压互感器
投入运行前,除按有关试验规程的
交接试验
项目进行试验外,还应进行以下几项检查:①充油电压互感器外观应清洁,油量充足,无渗漏现象;②瓷套管和其他绝缘介质应无裂纹破损;③一次侧引线及二次回路各连接部分螺栓应紧固,接触良好;④外壳及二次回路一点接地应良好。另外, 运行中的电压互感器...
国网新疆电力公司对35kv
电压互感器
局放验收标准是什么?有没有具体的...
答:
3.1
电压互感器
已施工及安装完毕。3.2 电压互感器的调试及
交接试验
全部完成。3.3 施工单位应完成电压互感器自检,并提供自检报告。3.4 电压互感器的验收文档已编制并经审核完毕。4、验收内容及要求 4.1 电压互感器的资料验收 4.1.1 一次
接线