...加消弧线圈的标准是单相接地
电容电流
大于10A还是30A呢,谢
答:
其理由是在此电流下电弧能自行熄灭。但实际工作中有些标准不宜套用,应根据实际情况灵活掌握,在模拟经小动物接地实验结果中,对
电缆
和架空线的混合电网,单相接地
电容电流
大于11.75 A时电弧就不能自行熄灭。所以单相接地电容电流的上限值应取10 A,以便于提高配电网供电的可靠性。
...绝缘击穿),那
电缆
故障处的
对地电容电流
是否会发生变化?
答:
绝缘击穿就是单相接地,故障处
电容电流
是所有相关联线路的总和.使用电容电流测量仪测量
低压
电缆
相间和
对地
的绝缘电阻标准是多少?
答:
低压
电缆
相间和
对地
的绝缘电阻标准是根据所使用的摇表和电机不同来说的,电机不同,绝缘电阻也不同的。比如,一般的三相电机用500V的摇表就可以满足,只要对地和相间达到0.5M就可以使用的;比如,一般的高压电机就要求用2500V的摇表去测试,绝缘电阻不得小于 500M。
220v两相
电缆
空载时有没有
电容电流
答:
如果是交流电,从理论上讲是有的,因为导线相当
电容
的两个极板,导线间的分布电容就等效于接在两根导线间的负载。不过在50Hz的工频下,这个
电流
非常微弱,通常忽略不计。
10kⅤ高压
电缆
单相接地
电流
是多少
答:
10kV电动机单相接地电压5.77KV,单相接地
电流
:I=5.77*1000/R 其中::R---接地电阻 这个接地电流就是接地时线电压加到连到这个10kV网络的所有线路的对地电容上而形成的电流,线路少可以用
电缆对地电容
和架空线对地电容大概估算一下,如果这个10kV系统只有一台电机机那接地电流就很小很小了。
三相四线
电缆
无负载送电跳闸
答:
三相四线
电缆
无负载送电跳闸,说明是电缆漏电。主要原因有:1、负载侧零线接地引起的误动作。剩余电流动作断路器负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成剩余电流动作断路器误动作。2、漏电流和导线
对地电容电流
引起的误动作。剩余电流动作断路器负载侧的导线紧贴地面铺设且较长,就存在着...
35kV
电缆
做交流耐压试验的
电容电流
有多大
答:
35kV
电缆
做交流耐压试验的
电容电流
有多大 采用直流高压发生器进行耐压试验,施加电压为k试验时,试验电压可分4~6阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值。试验电压升至规定值后维持15min,其间读取1min和15min时泄漏电流。测量时应消除杂散电流的影响。泄漏电流的三相不平衡系数(最大值与最小值...
电缆
沟潮湿会导致
电容电流
增大吗?
答:
电缆
沟潮湿,如果线路破碎,可能会导致
电流
加大,会深入在大地,这样会引发事故
...多根35KV
电缆
紧挨着放在一起会不会造成
电容电流
增大?需要采取什么...
答:
集束安装一般不会造成什么严重后果,只是维护麻烦一点罢了。只要标明序号和走向,严格操作程序,做好分组间隔即可。
长距离的
电缆
,正常状态下,每相电缆的
电容电流
怎么计算?三相之和是零...
答:
正常情况下,各相皆有,但和接近零。