电缆电容电流影响
电缆
中的
电容电流
是怎么产生的?
答:
电缆
对地相当于一个电容,当单相接地时,中性点电压升高,所以产生电流,即
电容电流
电容电流
的必要性
答:
例如,电网电压为660V、电网对地绝缘电阻为100KΩ、人体电阻为1KΩ。如果不考虑分布电容的影响,则通过人体的电流为:当考虑对地
电容影响
时,如果C=0.5UF,则通过人体电流为:从上述计算可知,即使在绝缘电阻较高的情况下,如果分布电容的影响,则人身触电电流显著增加,危及生命安全。因此必须
电容电流
...
电气工程-中性点不接地系统及
电容电流
计算
答:
在实际应用中,如高压厂用电系统、
电缆电容电流
计算(如电缆的金属护套电容值)、电网电容电流的估算,都需要考虑各种因素,包括电气连接的架空线路和电缆、母线及电器的
影响
。计算时,应考虑电力系统未来5至10年的发展规划,以及如汽轮发电机定子绕组单相接地时的电容电流,可能需要向制造商获取具体数据,或...
电容电流
达到多少时必须使用消弧线圈接地?
答:
3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路,当单相接地故障
电容电流
超过10A。3kV~10kV
电缆
线路,当单相接地故障电容电流超过30A。注意:需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式 电容:电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说...
电力
电缆
的
电容电流
计算方法是什么?
答:
计算方法:一条YJLV22-10KV-3*95mm2的
电缆
,敷设长度27.8Km, 对于电力电缆容流可以用下式估算:Ic =[(95+1.44S)/(2200+0.23S)]Un×LUn-线路的额定电压,kVL -电缆线路长度,kmS -电缆截面积,mm2电缆: Ic=[(95+1.44×95)/(2200+0.23×95)]×10.5×27.8=30.45A 电力电缆是...
...随着改变,而功率则几乎不变? 2. 用串联
电容器
的方法是否也能提高感...
答:
你说的功率不变指的是有功功率不变,因为电容是储能元件,不消耗能量,第二问题不全,如果你的第二个问题是 用串联
电容器
的方法是否也能提高功率因数,那我告诉你,不行,因为串联电容会改变原来电路两端的电压,而并联适当的电容就不会对原电路有任何
影响
,只会提高整个电路(包括电容)的功率因数,以此减小电源的负担 本...
25平方铜芯
电缆
可以带多少
电流
答:
此外,环境温度对
电缆
的传输能力也会产生
影响
,通常来说,环境温度越高,电缆的传输能力就越低;电缆长度越长,电阻和
电容
对
电流
的消耗就越大。因此,在选用25平方铜芯电缆进行电力传输时,还需要根据具体的环境条件和电能需求进行合理的设计和安装。综上所述,25平方铜芯电缆可以承载一定范围内的电流,但...
高压
电缆
耐压试验选用直流好还是交流好?
答:
高压
电缆
耐压试验选用直流好还是交流好?要看高压电缆的类型,如果是充油电缆,交、直流都可以做。但是现在用的高压交流电缆,大部分是交联电缆,只能做交流耐压而不能做直流耐压,否则会对电缆绝缘产生伤害。
10kV带电作业时空载
电缆电容电流
大于0.1安时不使用消弧开关会怎样...
答:
在高电压下,不能使用普通开关,因为开关会直接拉弧导通了,并且很快发热烧毁,所以要用消弧开关。
请解释
电容电流
,零序电流,正序电流,负序电流,不平衡电流之间的关系?
答:
对于
电缆
线路,电缆穿过变流器(零序变流器)的铁心为一次绕组,二次绕组绕在铁心上并与电流继电器串连。正常运行或三相对称短路时,没有零序电流;当单相接地时,有接地
电容电流
经电缆通过铁心中心孔,在二次侧出现零序电流,而使继电器动作。在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 ...