33问答网
所有问题
当前搜索:
电缆电容电流影响
单相接地
电容电流
是指什么?
答:
使接地点热效应增大,对
电缆
等设备造成热破坏,该电流流入大地后由于接地电阻的原因,使整个接地网电压升高,危害人身安全。3.交流杂散电流危害
电容电流
流入大地后,在大地中形成杂散电流,该电流可能产生火花,引燃瓦斯爆炸等,可能造成雷管先期放炮,并且腐蚀水管、气管等。4.接地电弧引起瓦斯煤尘爆炸。
正常运行时和单项接地时的
电容电流
有无区别
答:
这个之和就比此线路正常电容电流大多了。且电容电流与电压向量方向垂直,会造成断路器无法分断。遇到这种情况,应该在10KV系统变压器处做消弧圈接地,抵销这个电容电流。所以说,正常运行时线路只流过自身电容电流,而接地时会流过系统内除自身外其它
电缆电容电流
之和,会比正常时大得多。定性来说就是这样...
电力
电缆
的
电容电流
计算方法有哪些?
答:
电力
电缆
的
电容电流
计算方法:每公里电缆的电容电流 I1=(95+1.2s)*U/(2200+0.23s),其中S是电缆导线截面,单位是平方毫米,U是额定线电压,单位是kV,这个经验公式是油浸纸电缆的,对于交联电缆需要乘以1.2倍。这个公式来源于李景禄编写的《实用配电网技术》。全段电缆的电容电流 Iq=I1x电缆长度;...
1、 按现场实测经验:夏季比冬季
电容电流
增加10%左右。2、 由变电所中电力设备所引起的电容电流的增加估算如下:额定电压(KV)6 10 35 110 增值 18 16 13 10 3、 一般估算值:6KV: Ic=0.015(安/公里)10KV: Ic=0.025(安/公里)35KV: Ic=0.1(安/公里)二、电力
电缆
线路的电容电流...
高压电网对地
电容电流
计算方法是什么
答:
L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的
电容电流
是单回线路的1.4倍(6-10KV系统)1、按现场实测经验:夏季比冬季电容电流增加10%左右。2、由变电所中电力设备所引起的电容电流的增加估算如下:额定电压(KV)61035110 增值%18161310 二、电力
电缆
线路的电容...
35kv
电缆
供电线路系统
电容电流
如何计算?
答:
你给的条件不足:1、单相接地
电容电流
一个电压等级算一个,那么35kV变电站,出线也是35kV?我估计是10kV吧?那么你应该算10kV的接地电容电流。2、接触器的容量够不够,应该是看你选的消弧线圈,这样才是匹配的,你没有给出消弧线圈的容量。
计算
电容电流
的经验公式
答:
1、按现场实测经验:夏季比冬季
电容电流
增加10%左右。2、由变电所中电力设备所引起的电容电流的增加估算如下:额定电压(KV)61035110 增值%18161310 3、一般估算值:6KV: Ic=0.015(安/公里)10KV: Ic=0.025(安/公里)35KV: Ic=0.1(安/公里)二、电力
电缆
线路的电容电流估算 6KV...
为什么我给10KV
电缆
打耐压随着电压的增高泄露
电流
反而减小了??望各 ...
答:
你打耐压是用直流吧?
电缆
相当于
电容器
啊,自然是有个充电过程,所以开始得时候
电流
大,最后电容充满了,电流就降下来了。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜