...多根35KV
电缆
紧挨着放在一起会不会造成
电容电流
增大?需要采取什么...
答:
集束安装一般不会造成什么严重后果,只是维护麻烦一点罢了。只要标明序号和走向,严格操作程序,做好分组间隔即可。
电力
电缆
的
电容电流
计算方法有哪些?
答:
电力
电缆
的
电容电流
计算方法:每公里电缆的电容电流 I1=(95+1.2s)*U/(2200+0.23s),其中S是电缆导线截面,单位是平方毫米,U是额定线电压,单位是kV,这个经验公式是油浸纸电缆的,对于交联电缆需要乘以1.2倍。这个公式来源于李景禄编写的《实用配电网技术》。全段电缆的电容电流 Iq=I1x电缆长度;...
小接地电流系统单相接地
电容电流
与哪些因素有关
答:
发生小电流接地故障时,电容电流主要指线路的电容电流,那么
影响电容电流
的因素有:首先线路的参数:如粗细。长度等,还有就是相与相之间的距离、相对地的高度,空气的湿度等因素。
架空线有三相对地
电容电流
为什么不伤人
答:
架空线路的对地电容是很微小的,在电压等级不高时,比如380V,
电容电流
只有mA级,几乎是忽略不计的,当然不伤人。但当电压等级升高后,比如10kV或500kV,电容电流就很大了,能达到几个甚至几十个安培。人接触到电力线路就会触电。但只要人不接触到它,或离它足够远,它的电容电流是分布在整条线路上的...
220v两相
电缆
空载时有没有
电容电流
答:
如果是交流电,从理论上讲是有的,因为导线相当
电容
的两个极板,导线间的分布电容就等效于接在两根导线间的负载。不过在50Hz的工频下,这个
电流
非常微弱,通常忽略不计。
为什么高压输电线路需要
电容
补偿
答:
因此,为了提高特高压输电线路电流差动保护的可靠性和灵敏度,必须补偿输电线路的电容电流。二、高压输电线路减少分布电容电流的影响的常用方法有:1、并联电抗器。并联电抗器通常采取欠补偿方式,只能补偿部分稳态电容电流。2、电容电流补偿算法。目前,克服线路分布
电容电流影响
的主要方法是通过电容电流稳态...
电容电流
计算公式
答:
I为电容器上通过的电流;π是圆周率;f是电源的频率(单位为赫兹);C是电容器的电容量(单位为法拉);U是电源的电压(单位为伏特)。在接在50赫兹、220伏特的工频电源中时,电流的计算公式为:I=2×3.14×50×0.00001×220=0.7安培。
电容电流
的大小与
电缆
的截面积关系不大,但与电缆的长度...
电缆
沟潮湿会导致
电容电流
增大吗?
答:
电缆
沟潮湿,如果线路破碎,可能会导致
电流
加大,会深入在大地,这样会引发事故
6kV交联
电缆
的
电容电流
如何计算,典型的经验数据是多少?
答:
6kV
电缆
线路 Ic=(95+2.84S)/(2200+6S)*U(A)s是电缆截面 U是相电压 公式主要用于油浸纸绝缘电力电缆,交联聚乙烯绝缘电力电缆,由于其结构特点,其单独接地
电容电流
比同截面的纸绝缘电缆的电容电流大,根据厂家提供的参数和现场实测数据,大约增大20%左右,16 0.58A 25 0.65A 35 ...
请问10kV配电线路上
电容电流
怎么计算?
答:
2、 由变电所中电力设备所引起的
电容电流
的增加估算如下:额定电压(KV)6 10 35 110 增值 18 16 13 10 3、 一般估算值:6KV: Ic=0.015(安/公里)10KV: Ic=0.025(安/公里)35KV: Ic=0.1(安/公里)二、电力
电缆
线路的电容电流估算 6KV: Ic=Ue(95+3.1S)/(...