6kV交联电缆的电容电流如何计算,典型的经验数据是多少?

如题所述

第1个回答  2012-05-04
6kV 电缆线路 Ic=(95+2.84S)/(2200+6S)*U(A)s是电缆截面 U是相电压
公式主要用于油浸纸绝缘电力电缆,交联聚乙烯绝缘电力电缆,由于其结构特点,其单独接地电容电流比同截面的纸绝缘电缆的电容电流大,根据厂家提供的参数和现场实测数据,大约增大20%左右,
16 0.58A
25 0.65A
35 0.72A
50 0.79A
70 0.89A
95 0.96A
120 1.03A
150 1.13A
185 1.23A
240 1.37A