33问答网
所有问题
当前搜索:
电力电缆电容电流计算
电力电缆
的
电容电流计算
方法有哪些?
答:
电力电缆的电容电流计算方法:每公里电缆的电容电流 I1=(95+1.2s)*U/(2200+0.23s)
,其中S是电缆导线截面,单位是平方毫米,U是额定线电压,单位是kV,这个经验公式是油浸纸电缆的,对于交联电缆需要乘以1.2倍。这个公式来源于李景禄编写的《实用配电网技术》。全段电缆的电容电流 Iq=I1x电缆长度;...
电力电缆
的
电容电流计算
方法
答:
1、电网的电容电流,应包括有电气连接的所有架空线路、
电缆
线路、变压器以及母线和电器的
电容电流电线
的直径,
计算电线
的平方也用求圆形面积的公式来计算 电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。2、电缆截面积的计算公式 0.7854 × 电线半...
电容电流怎么算
出来的?就是那个2.6怎么得到的啊
答:
35KV: Ic=0.1(安/公里)二、电力电缆线路的电容电流估算
6KV: Ic=Ue(95+3.1S)/(2200+6S)(安/公里)10KV
: Ic=Ue(95+1.2S)/(2200+0.23S)(安/公里)其中 S为电缆截面积(mm2)Ue为额定线电压(KV)上面的公式适用于油浸纸绝缘电力电缆,聚氯乙烯绞联电缆单位长度对地...
电力电缆
的
电容电流计算
方法是什么?
答:
计算方法:一条YJLV22-10KV-3*95mm2的电缆,敷设长度27.8Km, 对于电力电缆容流可以用下式估算:
Ic =[(95+1.44S)/(2200+0.23S)]Un×LUn-线路的额定电压
,kVL -电缆线路长度,kmS -电缆截面积,mm2电缆: Ic=[(95+1.44×95)/(2200+0.23×95)]×10.5×27.8=30.45A 电力电缆是用...
如何
计算电缆
的容性
电流
?
答:
10kV电气设备的单相接地电容电流约为架空线及电缆对地电容电流总和的0.18倍
,从而可精确计算在分列运行状态下,以各段10kV母线为电源的相对独立的煤矿高压电网单相接地电容电流。计算如下:612()dLdcdIKKII (3 )式中 6dI为相对独立的高压电网发生单相接地故障时...
高压电网对地
电容电流计算
方法是什么
答:
1、按现场实测经验:夏季比冬季
电容电流
增加10%左右。2、由变电所中电力设备所引起的电容电流的增加估算如下:额定电压(KV)61035110 增值%18161310 二、
电力电缆
线路的电容电流估算 6KV: Ic=Ue(95+3.1S)/(2200+6S)(安/公里)10KV: Ic=Ue(95+1.2S)/(2200+0.23S)(安/公里)其中...
6kV交联
电缆
的
电容电流
如何
计算
,典型的经验数据是多少?
答:
6kV 电缆线路 Ic=(95+2.84S)/(2200+6S)*U(A)s是电缆截面 U是相电压 公式主要用于油浸纸绝缘
电力电缆
,交联聚乙烯绝缘电力电缆,由于其结构特点,其单独接地
电容电流
比同截面的纸绝缘电缆的电容电流大,根据厂家提供的参数和现场实测数据,大约增大20%左右,16 0.58A 25 0.65A 35 ...
110kV线路
电容电流计算
公式
答:
说明:1、双回线路的
电容电流
是单回线路的1.4倍(6-10KV系统)1、按现场实测经验:夏季比冬季电容电流增加10%左右。2、由变电所中
电力
设备所引起的电容电流的增加估算如下:额定电压(KV)61035110 增值% 18 16 13 10
电缆
的电容电流直接问厂家即可 ...
电气工程-中性点不接地系统及
电容电流计算
答:
电缆电容电流计算
(如电缆的金属护套电容值)、电网电容电流的估算,都需要考虑各种因素,包括电气连接的架空线路和电缆、母线及电器的影响。计算时,应考虑
电力
系统未来5至10年的发展规划,以及如汽轮发电机定子绕组单相接地时的电容电流,可能需要向制造商获取具体数据,或对中小型机组进行估算。
66kv线路
电容电流计算
公式
答:
式中 U—额定线电压(千伏)L—线路长度(公里)1.1—系数,因水泥标,铁塔线路增10 几点说明:①双回线路的
电容电流
为单回路的1.4倍(6-10KV系统)②一般实测表明:夏季比冬季电容电流增值10 ③由于变电所中
电力
设备所引起的电容电流增值10%。2、电缆
电缆计算
比较繁琐,一般查出厂试验报告 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
110kv电缆电容电流计算公式
电缆电容电流
电缆空载电容电流
电缆电容电流影响
10千伏电缆的电容电流
电缆中电容电流通道
高压电缆的分布电容电流
220kv高压电缆电容电流
长距离电缆线路电容电流危害