答:
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线
电表接线
图。其中1、4、7接
电流互感器
二次侧S1端,即电流进线端; 3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端; 2、 5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样...
三相四线
电能表与互感器
怎么连接
答:
方法
如下:1、首先你的三相四线
电能表
额定
电流
必须是1.5(6)A,超过或低于这个电流就会计量不准,因为
互感器
输出最大电流就是5A,第一个互感器的S1和S2
接
1和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。2、同理第二个互感器的S1和S2接3和4号端子,电源穿过第二个互感器的相线并接到...
电流表和电能表
用一个
互感器
怎么
接线方法
?
答:
电流表与电能表
的电流线圈串联后
接与互感器
即可。不过前提是,电流表电能表总容量不能大于互感器的额定容量。这取决于
电流表电能表电流
线圈的内阻大小。容量计算是,I^2X r0 。r0 是电流表或电能表的内阻。互感器的额定容量标识在铭牌上。
三相四线
电流互感器
与
电表接线方式
答:
若从P2穿过时,S1
接电表
出线端,S2接进线端,称反接式。 按顺序接 3、6、9端子接
电流互感器
的S1出线, 2、5、8端子从电源线引一根电线出来接 1、4、7端子接电流互感器的S2出线 10接零线,两种
接线方式
的电表均正转,违反上述接线时电表则逆转。要注意的是,一、一般情况选择正接,电流互感器...
单相200A电流装
电流互感器
后有功
电能表
怎么
接线
答:
(即火线出线端)。3 .用一根1.5平方的铜芯线,在穿过了
互感器
的火线上,接到已拆掉连片的那个电压线圈的小
接线
桩上 4 从零线引接一根线到
电表的
第三或第四个接线端子上,(即零线的入线端或出线端)5. 在K接入电表的接入处用一根2.5平方以上的铜芯线引接到接地保护线PE。。
三相
电能表
加
互感器
怎样
接线
?
答:
三相四线制有功
电度表
带
电流互感器
带电流表带电压
互感器接线
原理图:3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2
接电表
3、6、9并接地。
电表的
2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。
DTS634三相四线电子有功
电表与电流互感器
怎样连接
答:
DTS634三相四线电子有功
电表与电流互感器
的连接
方式
是:147接s1,369接s2,258接电源,10接零线,电流互感器的S2直接接地即可将这两者连接起来。三相四线电子式有功电能表的电压采样单元和电流采样单元的信号输出端连接电能表计量单元的信号输入端。所述电能表计量单元的脉冲信号输出端连接LED、电能表计量...
三相四线
电能表与电流互感器
怎么安装?
答:
电度表
三相四线带
电流互感器接线方法
如下:三相四线
电能表
需配用三只电流互感器,A、B、C三相各用—只。将—只三相四线5A电能表,拆除1与2、4与5、7与8号接线端子连接片。A相电流互感器一次L1接电源A相,L2接A相负载;B相电流互感器一次L1接电源B相,L2按B相负载;c相电流互感器一次L1接...
请问
电度表和电流
表共用一套
互感器
如何
接线
?
答:
电表和电流
表共用
互感器
,采用串联
接线
,把互感器和电流表串联。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
三相
电度表
配
互感器
怎样
接线
答:
三相四线制有功
电度表
带
电流互感器
带电流表带电压
互感器接线
原理图:3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2
接电表
3、6、9并接地。
电表的
2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、电流线首尾端不能按错。